中国制冷网行业论坛-

标题: 压缩机在启动过程中,星三转换后就调停 [打印本页]

作者: 741    时间: 2009-8-14 10:02
标题: 压缩机在启动过程中,星三转换后就调停
压缩机在启动过程中,星三转换后就调停6 P$ e4 U2 @& R! c+ f: Y
压缩机在启动过程中,星三转换后就调停,MQ的330.3三机头螺杆机组,当负荷升高时,每当启动3号机头时,启动后,只要星三一转换,压缩机就调停,而机组故障显示为吸气压力低报警,但实际吸气压力不低,0.22mpa。设置报警吸气压力为0.18,请教故障原因,是线圈烧毁???压力传感器故障??还是其它????
作者: 800400    时间: 2009-8-14 10:02
其实你说的也有道理啊,压力传感故障。。。
" M% G2 [: N0 X6 t不知道你是用的保护开关还是传感器?如果是保护开关,那么就看看将其短接掉是否可以避免停机。# `) g' s/ X% n
如果用的是传感器由主控板判断保护的话,那么就更改一下保护参数试试看。  ^, T1 {1 `: f& w
这个过程可以判断是不是由保护导致的停机。+ i1 |+ O9 X, @$ ~6 s) [
如果排除了保护的因素,那么再查一下压机线圈的对地阻值和相间阻值,来判断电机是否完好。。。当然,重点是判断三角连接方式下的绕组状态。
作者: 741    时间: 2009-8-14 10:02
感谢斑主的回复,正在逐项排查。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-14 10:02
是不是吸气开的太慢  或者能量调节没有在0位????
- t! A8 D4 I. S& n* k; _4 h4 G! C我有遇到类似问题   后来查到是因为能量调节的滑阀卡住  没办法后来换个新的滑阀
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-14 10:02
是不是吸气开的太慢 或者能量调节没有在0位???? 1 w" u/ L) \+ o3 a+ S2 s- E. O. l
我有遇到类似问题 后来查到是因为能量调节的滑阀卡住 没办法后来换个新的滑阀 是吸气开的太慢,但不是能量调节没有在0位,而是电磁阀线圈烧坏了,机组在启动时,电磁阀由于温度低,还可以打开,但当机组运行一段时间,随着负荷的变化,机组再启动时,电磁阀因为故障,不能打开,所以,机组出现吸气压力低报警。而系统根本就不缺氟。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-14 10:02
哇 自动加减载还是手动电磁加减载  
$ h, _1 g, _, _5 \" N- w4 M可不可以搞几张照片给我学习一下!!!!  原理我懂 我就是想看看他的加减载的油管怎么跑的
4 `: u4 R, y' N7 R, D7 E电磁线圈烧了不就等于没在0位吗???* ]/ T  j! m' t0 G: T
不是因为温度低 是因为当你的油压一上去就开始加载了   同时你阀门开的慢    肯定出现吸气压力低
作者: 王焱燊    时间: 2009-8-20 13:56
先检查报警反馈线接的是否正确,和报警能否对应,如果对的,可先短接圧继开机试试,开机时一定观察压力变化,注意压力表的准确性啊




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5