中国制冷网行业论坛-
标题:
有没有人知道空调制冷时,内机节流声如何解决
[打印本页]
作者:
yebaiyong
时间:
2009-8-14 18:59
标题:
有没有人知道空调制冷时,内机节流声如何解决
有没有人知道空调制冷时,内机节流声如何解决,这问题机器有时是会有出现的,我相信还是有高手可以有办法处理的,谢谢
作者:
yebaiyong
时间:
2009-8-14 19:02
我知道机器出现这类现象是正常的,请有处理此问题的高手指教,谢谢
作者:
741
时间:
2009-8-15 09:17
内机节流声应该是可以容忍的,正常情况下
' E# Z) [8 _+ U1 w
但是如果过大,那就有可能是出现了二次节流,必须检查管路是否存在二次节流(比如压扁的地方)
7 T: g2 G F1 Z; G0 i$ R1 e* }
还有一种可能,毛细管如果插入单相阀太深,会导致节流气体冲击单相阀片造成噪音,解决办法就是重新焊一下,拉出来一些。
作者:
lwxwh
时间:
2009-11-21 20:03
在进入房间的铜管处加焊一段大一号的铜管,能起到消音的作用
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5