中国制冷网行业论坛-

标题: 冷凝温度与蒸发温度怎么确定 [打印本页]

作者: ttdd    时间: 2009-8-18 09:45
标题: 冷凝温度与蒸发温度怎么确定
冷凝温度与蒸发温度怎么确定: c8 W3 U# [0 x# N0 e* D
请问那位大师能讲一下蒸发温度和冷凝温度怎么规定,一般怎么确定
作者: 741    时间: 2009-8-18 09:45
蒸发温度由使用要求决定,冷凝温度由冷却条件决定。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-18 09:45
其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:
" K- v* l6 f+ x7 J, U/ b& M) v; o3 z  f水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
# q/ Z5 ?! F) d3 E' P            冷凝温度=冷却水出水温度+5℃8 v7 A9 n, l; f) _: H
风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃( G* Q& W6 c9 E; w) b7 ?" _" J
           冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。3 v, {7 I; R# d( P7 U/ x, Z' [
冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃
' L. D0 U9 G" d% t) @$ [这些±差值也不知道有没有什么依据,或者只是经验数据?
作者: nftgh    时间: 2009-8-18 09:45
可以说相当重要的两个概念。
作者: skdada    时间: 2009-8-23 21:00
学习~~~~等待解释
作者: 王焱燊    时间: 2009-8-24 12:27
因为换热器设计过热度为5摄氏度和两摄氏度 5# skdada
作者: piaosafe    时间: 2009-9-5 15:22
3# 行色匆匆
作者: lnucopxer    时间: 2009-10-13 14:02
不忘留下脚印,支持! 顶!
作者: lnucopxer    时间: 2009-10-16 23:09
关注一下!顶一个先!
作者: liusheng    时间: 2009-11-17 19:29
解释很详细
作者: 454514648    时间: 2009-12-23 09:20
学习学习
作者: whfmayu    时间: 2010-1-8 10:23
[quote]其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:
$ ]7 P" }/ n) v: Q2 b水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
作者: zhuzhu2322    时间: 2010-1-8 23:12
学习了啊。
作者: fzt2009    时间: 2010-1-12 19:47
你是搞水冷机组的吧
作者: fzt2009    时间: 2010-1-12 19:47

作者: TIANTIANXUE    时间: 2010-3-23 21:06
楼主的观点正确,根据换热器的换热情况总结出的经验数据




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5