中国制冷网行业论坛-
标题:
冷凝温度与蒸发温度怎么确定
[打印本页]
作者:
ttdd
时间:
2009-8-18 09:45
标题:
冷凝温度与蒸发温度怎么确定
冷凝温度与蒸发温度怎么确定
% d3 \% o! F- Y6 P) P: D: o
请问那位大师能讲一下蒸发温度和冷凝温度怎么规定,一般怎么确定
作者:
741
时间:
2009-8-18 09:45
蒸发温度由使用要求决定,冷凝温度由冷却条件决定。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-18 09:45
其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:
# x! |0 F- H' ?( E- h4 y
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
% d: q: K7 E! \$ Q0 |9 U' Q
冷凝温度=冷却水出水温度+5℃
( W' \# N. ~3 B; T* T
风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃
7 }' z2 Z! G4 g0 M" c# y
冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。
K$ V) O# N. p+ } X
冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃
" K. g" E4 F4 ^$ T1 O D
这些±差值也不知道有没有什么依据,或者只是经验数据?