中国制冷网行业论坛-
标题:
冷凝温度与蒸发温度怎么确定
[打印本页]
作者:
ttdd
时间:
2009-8-18 09:45
标题:
冷凝温度与蒸发温度怎么确定
冷凝温度与蒸发温度怎么确定
: c8 W3 U# [0 x# N0 e* D
请问那位大师能讲一下蒸发温度和冷凝温度怎么规定,一般怎么确定
作者:
741
时间:
2009-8-18 09:45
蒸发温度由使用要求决定,冷凝温度由冷却条件决定。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-18 09:45
其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:
" K- v* l6 f+ x7 J, U/ b& M) v; o3 z f
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
# q/ Z5 ?! F) d3 E' P
冷凝温度=冷却水出水温度+5℃
8 v7 A9 n, l; f) _: H
风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃
( G* Q& W6 c9 E; w) b7 ?" _" J
冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。
3 v, {7 I; R# d( P7 U/ x, Z' [
冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃
' L. D0 U9 G" d% t) @$ [
这些±差值也不知道有没有什么依据,或者只是经验数据?
作者:
nftgh
时间:
2009-8-18 09:45
可以说相当重要的两个概念。
作者:
skdada
时间:
2009-8-23 21:00
学习~~~~等待解释
作者:
王焱燊
时间:
2009-8-24 12:27
因为换热器设计过热度为5摄氏度和两摄氏度
5#
skdada
作者:
piaosafe
时间:
2009-9-5 15:22
3#
行色匆匆
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-13 14:02
不忘留下脚印,支持! 顶!
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-16 23:09
关注一下!顶一个先!
作者:
liusheng
时间:
2009-11-17 19:29
解释很详细
作者:
454514648
时间:
2009-12-23 09:20
学习学习
作者:
whfmayu
时间:
2010-1-8 10:23
[quote]其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:
$ ]7 P" }/ n) v: Q2 b
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
作者:
zhuzhu2322
时间:
2010-1-8 23:12
学习了啊。
作者:
fzt2009
时间:
2010-1-12 19:47
你是搞水冷机组的吧
作者:
fzt2009
时间:
2010-1-12 19:47
作者:
TIANTIANXUE
时间:
2010-3-23 21:06
楼主的观点正确,根据换热器的换热情况总结出的经验数据