冷凝温度与蒸发温度怎么确定
. o8 r! x+ |/ N请问那位大师能讲一下蒸发温度和冷凝温度怎么规定,一般怎么确定
作者: 741    时间: 2009-8-18 09:45
蒸发温度由使用要求决定,冷凝温度由冷却条件决定。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-18 09:45
其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:! `' d- L5 V. {
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
& C; D& m! p0 N& w. o            冷凝温度=冷却水出水温度+5℃2 r' s" ~5 _2 c2 {5 O$ A5 ]
风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃
7 a: L& E/ C' s6 d, v) b% _9 H           冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。
9 T& ]+ [, r/ H2 z冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃
) i4 d2 R4 r; n" Z. q, j" w: P这些±差值也不知道有没有什么依据,或者只是经验数据?
作者: nftgh    时间: 2009-8-18 09:45
可以说相当重要的两个概念。
作者: skdada    时间: 2009-8-23 21:00
学习~~~~等待解释
作者: 王焱燊    时间: 2009-8-24 12:27
因为换热器设计过热度为5摄氏度和两摄氏度 5# skdada
作者: piaosafe    时间: 2009-9-5 15:22
3# 行色匆匆
作者: lnucopxer    时间: 2009-10-13 14:02
不忘留下脚印,支持! 顶!
作者: lnucopxer    时间: 2009-10-16 23:09
关注一下!顶一个先!
作者: liusheng    时间: 2009-11-17 19:29
解释很详细
作者: 454514648    时间: 2009-12-23 09:20
学习学习
作者: whfmayu    时间: 2010-1-8 10:23
[quote]其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:3 f) C! Q; @+ k) P0 A# ]
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
作者: zhuzhu2322    时间: 2010-1-8 23:12
学习了啊。
作者: fzt2009    时间: 2010-1-12 19:47
你是搞水冷机组的吧
作者: fzt2009    时间: 2010-1-12 19:47

作者: TIANTIANXUE    时间: 2010-3-23 21:06
楼主的观点正确,根据换热器的换热情况总结出的经验数据