求助!氨系统中高压罐的液位显示器失灵!
[打印本页]
作者:
远远地天边
时间:
2009-8-18 18:43
标题:
求助!氨系统中高压罐的液位显示器失灵!
各位大侠,氨系统中高压罐的液位显示器老是显示高压罐是满的,而实际液位并不是满的。由于显示器的底端与放油槽相通,我怀疑是被油堵塞,可放过高压罐的油之后,显示器中的液位也没有变化,请问,如何把显示器修好?谢谢!
作者:
远远地天边
时间:
2009-8-19 09:24
各位大侠帮帮忙啊
作者:
741
时间:
2009-8-19 10:10
什么样的显示器?如果是那种玻璃管式的,有可能是玻璃管底端堵了
作者:
远远地天边
时间:
2009-8-19 10:47
不是玻璃管的,是那种用U型掐掐起来的那种,也有玻璃,但玻璃内是氨
作者:
远远地天边
时间:
2009-8-20 11:18
好心的大侠们,帮帮忙啊
作者:
算算看看
时间:
2009-8-20 11:23
有图片么?方便的话拍几张
" V% o8 l* v8 j0 C" j
里面如果不是满的而显示的是满的,一定是液位计哪个口堵住了,不流通
9 u/ v; _1 T0 J" q9 B0 D1 R
如果里面确实是满的,而流出来的有气泡,那就是有节流的地方了,可以测量一下温度,有节流产生的气泡,温度会异常降低的
作者:
远远地天边
时间:
2009-8-20 19:24
我拍了,可是发现电脑坏了,不能与手机连接了。
" V# N u. Q0 [& f2 m8 f1 C
高压罐肯定不是满的。再没找到好的方法前,我打算在早晨开机结束后把高压罐的氨全部供出去,降压,把高压罐的阀关死 ,再把液位计拆
+ Y. b- l7 c E4 a0 b& \
下来看看