中国制冷网行业论坛-
标题:
冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!
[打印本页]
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-19 11:15
标题:
冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!
冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!
$ e& W6 x2 ^. G! Q/ l9 S
我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-19 11:15
可以改成风冷表冷器!!!!!!!!!!!!!!
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-19 11:16
不中不中,风冷效果不敢奢望,我这是八万平的制冷面积
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-19 11:16
听上去楼主的系统是夏季空调?那么冬季就是停用状态?假如确是这样,可以考虑在系统末端加装法兰盲板,然后对系统抽真空。然后最好把真空表留在那里,定时检查,必要时补抽一下。一般应当可以改善氧化问题。
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-19 11:16
楼上的大人我谢谢你。你说的对。我冬季停用,你所指教,我会试的。但不知有无谁家用过此法,若是成熟的技术,我可现就拍板了。哈哈。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-19 11:16
抽空对水路系统管路能有用吗?
作者:
天使月
时间:
2009-8-19 11:16
抽空对水路系统管路能有用吗?作用是有的
0 }! p7 p$ L; C) ~! D
让管道中的氧气减少。自然也会减少氧化
$ E; t+ ?# F9 { U6 T7 U( \
7 M% y. L7 c2 F/ v+ @* `& |9 k
不过、就不知密封性能够不够要求了!
- p' Q" s6 |" }
所担心的是、第一次抽了真空、下一次就漏洞百出了。到最后、得不偿失!
. I7 ?/ W: n/ ~; J# D0 ~
已二醇也不贵啊、大工程还舍不得这点小投资啊?!!!!
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-19 11:16
这里充满水时冷却水的静压是3.5KG。我可以放一部份水来解决,也就是室内部份不用放掉。剩余也就是室外部份放掉,用阀分隔来加注乙二醇。可乙二醇什么价格,请楼上的给个报价啊。小弟谢了在此。
作者:
不了情
时间:
2009-8-19 11:16
乙二醇的价格是八千左右一吨,价格很贵,现在已经很便宜了!你自己要把握好浓度比!你用的应该是水冷机组,那为什么不在系统中加一个过滤器呢!这样清洗会方便一点!
作者:
不了情
时间:
2009-8-19 11:16
楼上老兄。感谢你的价格告知。可要提醒你的是。有没加过滤器的的水冷机组吗。我的多次停机恰恰堵在过滤器中,因为多次清洗的都是锈铁渣,我才网上求援,有何妙计。
作者:
ttdd
时间:
2009-8-19 11:16
要是冷却塔的进出水管都加阀门,然后保温材料又好,那样的话是不是就可以直接把冷却塔的水放掉,而系统里的水却一点也不会少了。那冷却塔能否放些不容易结冻而且有价格低廉的溶液进去,使系统中没有氧气,那样也不会锈蚀了。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-19 11:16
汗!够狠。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-19 11:16
按你说的那种情况,我也说一点吧。你说你的冷却塔冬季不用,下次再用时会有很多锈,我建议你用点冷却塔防蚀剂也行啊!冬季作保养也是应该的啊!不知你有没有试过。我们这里就有试过啊!它可是防止铁、铜合金、铁和不锈钢等金属锈蚀的啊!……
作者:
不了情
时间:
2009-8-19 11:16
冷却塔冬天停运管路氧化腐蚀确实是个让人头疼的问题!
9 G# ]) ]+ k7 a( a' N9 T# f/ P; V
我们这儿有这么做的就是:
/ x# Z1 _6 u$ }9 @
我们的冷却塔下设有水池,在冷水机组端加设旁通管路,在夏季运行前对管路反复冲洗!
作者:
算算看看
时间:
2009-8-19 11:17
我觉得要是经济允许的还是加已二醇防冻液的好,这样可以很好防止管路氧化腐蚀啊!
作者:
算算看看
时间:
2009-8-19 11:17
向管道里面加一定压力的氮气试一试,氮气很便宜的,即使有泄露,作一套定压补充氮气系统。
作者:
日落西
时间:
2009-8-19 11:17
做个水处理不就行了
作者:
qdlj
时间:
2009-12-5 21:50
我这里有种药剂可以解决你的问题,将药剂投入系统浸泡一会,然后排空回收,该药剂会在管壁形成保护膜,保护管道不生锈。回收的药剂可以第二年继续使用或按比例投加到冷冻水系统中,同样也能保护冷冻水系统不生锈,省去了化学清洗的麻烦。
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5