中国制冷网行业论坛-

标题: 进口19XL的问题? [打印本页]

作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-19 19:43
标题: 进口19XL的问题?
一台19XL进口机,运行一直很正常,今天突然吸气弯头处结一层冰,排气温度很低在20度左右,导叶开度很小。高压在1100左右,低压载500不到。且压缩机声音很沉。电流很大,油温很低。还时间长了还会喘振。
作者: 王焱燊    时间: 2009-8-21 17:21
应该是回液了,检查蒸发部分查吸气过热度
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-21 18:56
谢谢,可是以前可是正常运行了10多年,看过热度是有液,可最近也没加氟利昂呀。怎么会回液呢?楼上的听得出你是内行,能说说哪出了问题吗?
作者: lideyi68    时间: 2009-9-18 05:58
压差这样小还喘机?明显就是机组没有满负荷运行,
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-9-18 22:28
是没满负荷呀,现在就喘了,肯定高负荷不了呀?高手请指教谢谢