标题: R22贮液器选型问题
按一半充注量试试
作者: liuyu    时间: 2009-8-21 09:45
一台40HP的螺杆压缩机,冷凝温度+35℃,蒸发温度-0℃,制冷量约116KW,需要配多大贮液器呀?
& o/ ^2 i2 z5 A5 E- [我参考贮氨器选型公式计算出来至少要1.0立方米,但感觉不对劲。请大家帮个忙!
7 `3 C+ u) H) i/ E) _' VV=1/3*(每小时制冷剂的循环量*比容/充装量) 我计算的循环量是0.72kg/s,   116/(405-243)=0.72kg/s
作者: furuitongda    时间: 2009-8-23 19:35