标题: 【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞 [打印本页]

作者: 上海库宝制冷    时间: 2009-8-25 13:50
标题: 【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
; Q5 a/ b* Q' |
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。
" O0 W, B! q- N) f$ I  |3 k8 Gb). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
3 ^+ l6 r0 J) b* E; f( o- {   1). 不包装的物件。7 \' B# _9 u7 c/ ~6 T' `
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。1 _7 ~) Y: e( j0 ~" _" e
安装融霜系统或者高速融霜方法。
9 n/ k9 H$ \. r5 |  S
8 r' a. o2 ~* N$ X8 F6 Z( l  h7 U) p! K% s6 k
建议对物件包装或者调整融霜方法。' V% V" @; |4 J% _
修理裂缝。建议将门保持关闭。
/ h' a; ?$ C: G9 ^, Z, m

& o% x& ?/ }$ a空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。
) B8 q; K. D' P# p8 F6 U: s6 F[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
$ y/ F* {# p% h4 \2 E1 oa). 热力膨胀阀有故障,例如" v/ ]8 ^9 B# C4 `: v
   1). 流口组太小。
0 b7 q1 j" U) R' x& T   2). 过热太大。
% h2 a% R) F6 O% _, ?   3). 温包充注部分泄漏。; v. ]0 l1 B+ m0 n
   4). 脏过滤顺部分堵塞。
+ h# s* i" a' F1 m   5). 流口组部分被冰堵塞。
' a& E8 Z( A5 _$ P' @2 Mb). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。
' r& k1 C! r) z7 b5 @0 ]: d; z7 Q[/td][td=1,1,273]& [+ L$ J1 T. |3 x( ?, Q+ M' P6 x' A
! V0 A" h+ j7 I
分析原因(热力膨胀阀)