空气冷却器。蒸发器被霜堵塞# c7 r1 ?1 w  a: A# C* w$ z
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。" q# A6 E  E  c  P( a. N
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
& L6 Y$ y* P0 k   1). 不包装的物件。! @" v8 H; N2 w% ]/ e' p
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。, E  c7 v" E. E5 G! ?) i
安装融霜系统或者高速融霜方法。
/ W: D4 P9 ]" ]2 g' ^; r& v4 V- J% b* [- |+ ~

  V; }! F  x: k5 z. ?: F建议对物件包装或者调整融霜方法。
/ T) L; }) u4 B/ Y5 y# X  I* N( ?修理裂缝。建议将门保持关闭。
/ d* D/ ~$ G, A. N4 f! a+ I1 j

) O  q: Y& H  `9 h空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。
$ n9 P1 N4 w- F9 M6 t[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:. I; G$ t0 }+ F2 H
a). 热力膨胀阀有故障,例如
. ]7 q' g5 K9 F, y' j. i2 o   1). 流口组太小。
+ y& c, Q5 V; G  Y) }4 F   2). 过热太大。2 |  [/ N4 ]- F7 K
   3). 温包充注部分泄漏。' j; r5 w" P. S* o& G
   4). 脏过滤顺部分堵塞。
' ]. g% ~: K( c. d  x; f9 K' F  x   5). 流口组部分被冰堵塞。
' X5 g, v# a: I2 w& F0 o+ Ub). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。
% O* `: s" ]6 j2 t5 s* _[/td][td=1,1,273]0 v/ f/ B, i) V, Y: {; Y

$ J( ?; Y* i  q' \分析原因(热力膨胀阀)