中国制冷网行业论坛-

标题: 高压端常温 [打印本页]

作者: lqylqy0001    时间: 2006-3-4 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dys123    时间: 2006-3-11 14:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李工    时间: 2006-10-30 19:07

“压缩机高压端出来的是常温”说明制冷系统肯定不正常了,至少有两种可能性:

/ |2 y; m3 \3 K$ l% j, i4 t4 a5 [# x

第一,压缩机出问题了,阀片坏了(活塞式压缩机)或者压缩机的高低压串气都会出现排气温度低的故障。

& V; t# a& ?( n; R. \" m

第二,系统堵住了,也会出现这种故障,在实践中我遇到过几次了。你换了膨胀阀还是不行只能说明膨胀阀没有堵,过滤器呢?电滋阀呢??

- k$ M: m3 J4 G O) _

其实,你需要进一步检查压缩机的低压,低压为负压肯定是堵了,低压不是负数,则要确认压缩机是否正常。顺便说一句,漏也可能出现这种情况,但是很少见。。。

/ ?- W. t; P; n# b# Y6 i [em07]
作者: 小生。    时间: 2009-7-20 10:54
高低压串气,或漏冷媒了。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5