“压缩机高压端出来的是常温”说明制冷系统肯定不正常了,至少有两种可能性:

8 v% u6 Z' {& s$ T5 O; _- d

第一,压缩机出问题了,阀片坏了(活塞式压缩机)或者压缩机的高低压串气都会出现排气温度低的故障。

& M) O/ z* t* f3 w& r! K1 v0 P

第二,系统堵住了,也会出现这种故障,在实践中我遇到过几次了。你换了膨胀阀还是不行只能说明膨胀阀没有堵,过滤器呢?电滋阀呢??

5 R9 w7 q% X6 @

其实,你需要进一步检查压缩机的低压,低压为负压肯定是堵了,低压不是负数,则要确认压缩机是否正常。顺便说一句,漏也可能出现这种情况,但是很少见。。。

4 T, b9 ~( [7 N& ?[em07]
作者: 小生。    时间: 2009-7-20 10:54
高低压串气,或漏冷媒了。