可能的原因 | 处理的方法 |
a). 系统顺制冷剂不足。 b). 蒸发器充注过多。 1). 低负荷,导致制冷剂在蒸发器中聚集。2 w( c9 e0 _! w4 P1 Z1 D4 { 2). 热力膨胀阀故障(例如,过热度设定太 低,温包位置错误)。2 i% o- k, T* Y3 D c). 由于冷凝压力低于贮液器压力(贮液器置放地点较冷凝器热)。在冷凝器中有制冷剂聚集。 | 分析原因(蒸发器泄漏,充注过多,修理故障并在必要时充注系统)。* f! o# G1 |1 y. i: { 分析原因(热力膨胀阀)。$ F- ?# D- B8 W' q2 @ 分析原因(热力膨胀阀)。 将贮液器和冷凝器置放在一起。风冷式冷凝器:藉风机转速调节来建立冷凝压力调节,便如VLTR型变频器。$ S6 S& q( G0 v9 T5 q7 D. E8 H |
可能的原因 | 处理的方法 |
a). 系统中充注的制冷剂太多。 | 回收适当数量的制冷剂,但是冷凝压力必须保持正常,视镜没有蒸气。- l$ d8 @8 R5 r! V |
可能的原因 | 处理的方法 |
a). 液管中一个元件部分堵塞。 b). 势力膨胀阀故障(例如,过热度太大,流口组太小,失去充注,部分堵塞)。 g8 F( {$ o, h# c | 找出元件并将它清洁或者更换。3 r$ {8 ?- }5 W& q% y 分析原因(热力膨胀阀)。 |
可能的原因 | 处理的方法 |
a). 在干燥过滤器中的脏的过滤网部分堵塞。& A) T( a' y! m3 P& N- P 2 J6 e% A. r# o0 Z1 w+ O" ^ b). 干燥过滤器全部或者部分为水或酸饱和。+ Y, |+ E+ }* x/ z! [ | 检查系统中是不有杂质,必要时加以清洁,更换干燥过滤器。 检查系统中是否有水分或酸,必要时加以清洁,更换干燥过滤器(烧毁用过滤器)数次如属需要。在酸的污染严重时,更换充注的制冷剂和油,在吸气管中更换具有可更换滤芯的干燥过滤器。( j9 b$ m, }2 S/ k% m |
可能的原因 | 处理的方法 |
系统中有水分。 | 检查系统是否有漏。如属需要可进入修理。检查系统量否有酸。如需要可更换干燥过滤器次数。在严重情况下有必要更换制冷剂和油。" R9 o x0 {# _; y+ A1 ` |
可能的原因 | 处理的方法 |
杂质,也即系统内有小颗粒。 | 如属必要可能清洁系统。更换视镜和干燥过滤器。 |
可能的原因 | f1 M6 _. I ?5 W 处理的方法 |
a). 大的压力降所致的液体过冷度不足,因为:4 }; y( D& T7 P8 V- Y 1). 液管对应直径来说太长。 2). 液管直径太小。. D. c, E5 t6 ^7 v, P6 A 3). 液管中有成锐角的弯头等。 4). 干燥过滤器部分堵塞。 5). 电磁阀有缺陷。 b). 由于液管四周可能的高温而有热量侵入液管以致液体冷不足。; q. b' B+ p* d9 I. m7 w c). 水冷式冷凝器:4 g5 B, i' G6 B4 M5 E8 O 由于冷却水的流向错误以致过冷不足。 d). 冷凝压力太低。3 H) ]3 i' z; g e). 贮液器截止阀太小或者没有开足。 f). 液管的流体静力的压力降太大(热国膨胀阀和贮液器之间的高度差太大)。 g). 冷凝压力调节的极差和不正确设定使液体在冷凝器中聚集。 h). 藉冷凝器风机的开/停来调节冷凝压力会在风机启动后在液管中有一段时间产生蒸气。+ n& g; k& w/ H/ u; b3 A | 0 @9 Q1 U( I Y 更换有适当直径的液管。 更换有适当直径的液管。 更换锐角的弯头和引起太大压力降的元件。检查有无杂质,如果必要可加以清洁,更换干燥过滤器。" P) N4 h+ ~; e" h {# t9 A 分析原因(电磁阀)。, }1 S6 O7 s, a" Z/ R$ R% u' C 降低环境温度或者在液管和吸气管之间安装热交换器,或者可能将吸气管和液管一起绝热。 交热冷却水的进口和出口。(水和制冷剂的流动必须相反)。 见(“冷凝压力太低”)。 更换阀或将它开足。4 q# N, d4 x/ g! e% { 在液管升高前的液管和吸气管之间安装热交换器。 更换或重新设定冷凝压力调节器在正确值。 如果必要,通过阀冷凝压力调节器或者用VLTR型风机电动机的转速调节来完成冷凝压力调节。/ W- i: `8 F9 `0 E0 ^4 J1 a |