标题: 管道打架问题 [打印本页]

作者: ligang    时间: 2009-8-28 09:26
标题: 管道打架问题
管道打架问题
1 r8 T: `7 D0 r: A" |  \/ B( A+ }3 S
! l: J3 S) V" K0 Z, V' B4 v管道打架问题 !!!
7 j. L+ t9 m3 k" l现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。; S) D, r' M: x1 d  ^5 p' |
& V7 S9 Z! U' a) d$ J5 y8 M
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。+ M& ~5 f8 M! }' _5 u' C& s

3 Q4 T# }. `7 D1 z, O9 Z对策:
  a! ~* i" W3 J5 K
. j* x  ^0 B% {7 O6 W) k: c1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
: @. U+ P( J& A2 p. {  g, E
5 F8 g6 S; ~( z1 ?  ^/ P2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。  e7 z7 a. T& W  a% ]; g9 u
' K! s) [: v6 I6 P& S% |
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。$ F$ e5 H2 j& [1 ^0 ~! L

  p/ z, w# x, e4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。9 I! V  G* K) `. D! \9 R

) M  ~+ ?; B0 m3 S! o5)管道敷设的基本做法3 \! ]! h; F4 o# G# D- X9 z/ i

- B, A9 Z' p- _! O- \①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
2 r) ?; \  g$ Z" p% ?* c
* q( N# @/ W: @& P5 \4 p# V②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。: ^8 y7 s7 y9 I: W" |

5 E+ F+ S4 u, h4 Q& Y9 I. e+ C③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
; S1 K! ?9 _, M+ z
7 Q! K* `: ~- ?* B5 S& \④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
3 e. A9 S! z* M/ U- `  x7 s; E; Z) p4 ~2 |- v
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。5 H$ R6 W8 H( @' Y
1 _8 K  P1 I* a: l3 Y
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-28 09:26
好资料,建议以后多传这样具有一定说服力的资料
作者: yeyou22    时间: 2009-8-28 09:26
楼主第五条有点小问题?不保温风管100mm,是否应有针对性,如果用60*6的角钢,留洞偏小,应根据法兰用材料再定。
作者: 不了情    时间: 2009-8-28 09:26
管道打架问题 !!!现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。对策:1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。5)管道敷设的基本做法①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。嘿嘿,如果出现了你说的要施工员来考虑这个情况,说明这个项目的总师是吃饭的!!!
作者: 日落西    时间: 2009-8-28 09:26
具体应施工员考虑这个问题,总师能搞哪么细,解决重点就行。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-28 09:26
晕倒!
% [  F/ S5 |9 G, D这应是各专业在总师的带领下,进行图纸会审时必须进行的一项工作啊。
作者: ttdd    时间: 2009-8-28 09:26
我觉得不管归谁管,多知道些东西总比不知道的好哈!
作者: 741    时间: 2009-8-28 09:26
感谢楼主,我对这些东西很感兴趣,懂些施工中的问题,对设计很有好处。
作者: 741    时间: 2009-8-28 09:26
和暖通空调设计与通病分析
作者: doyouknow    时间: 2009-8-28 09:26
晕倒!这应是各专业在总师的带领下,进行图纸会审时必须进行的一项工作啊。施工员最多也就关心管道是否打架什么儿科级的问题。那你们施工员可真好过日子啊,呵呵
作者: fenqing    时间: 2009-8-28 09:26
楼主第五条有点小问题?不保温风管100mm,是否应有针对性,如果用60*6的角钢,留洞偏小,应根据法兰用材料再定。特殊风管才要63*6的角钢吧,多大尺寸的?
作者: liuyu    时间: 2009-8-28 09:27
管道打架的问题,最初应该在施工图设计转图阶段就考虑
作者: 算算看看    时间: 2009-8-28 09:27
很正常的吗,做局总剖面图,我们一个50000平方的,我做了100多张剖面图