中国制冷网行业论坛-

标题: 【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转 [打印本页]

作者: 上海库宝制冷    时间: 2009-8-31 10:01
标题: 【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转
本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑
+ l7 X- b8 N) _5 w' Y+ S" y( Y" O2 [, Y% H5 Y3 [9 |2 s. I
冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算7 u' x9 d$ ]: `1 x" Z9 c  b
1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)0 J. ~( Y9 u2 n' g. L
- ~0 g) G; F: ^0 `: {3 `3 d
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算( L' m4 b- S  J, K
1
0 s, f5 H3 {- O) @# j- t! f" \% a( c
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2+ [; o4 T1 ^* S2 T
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
1 v( m2 F! J) Z. o5 M) ]
3
+ u; x6 R5 s1 E6 a# h+ L$ z
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0. F9 e2 Y* s8 p, ?
4
( ^9 ~6 q$ q7 o% o  c; W$ p
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
* o0 d, D4 B+ Q/ a! b; y( f1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
* Y) X1 C4 u: }4 `8 ^4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
, k5 m# ~! ?$ ], N1 X0 f& I0 j, C冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  * D' t, l' h+ @  l- t" X

1 Z' I2 r( P$ ~" U% k0 r$ v! `- _+ x. B3 Q
4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷) 8 M4 Z! {# x: B0 }' s, V. c
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
& a* X7 J5 d5 u0 }当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算( l  F* S& u9 V( J2 y2 k" ^/ g

* n* }* F+ H2 v& c' d7 H$ D1 f" X4 q/ ?% U
加工间负荷匹配
6 R3 ^' S: D. j- K! r) H: m2 [) O
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
& ?2 S& C0 p$ B" N8 c) c, {7 |4 m1
6 O, A; w7 R2 }; l! C  B$ P. j/ T
; m& d% A3 Y: r) f$ V2 k7 J
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2; e2 v7 d% _; a8 a  N8 u2 A5 U
V50m³,则乘系数A=1.06 Z+ \( c7 v0 o8 W0 ]8 @
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
' i( R+ I6 m+ u- b3 j0 R1
' \2 a5 b3 h8 e9 A6 l- o
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
2 C& q+ `& e7 \) v0 O8 I
V50m³,则乘系数A=1.09 `4 l. G/ c% K3 ^, j; I

2 I/ z9 Y2 B. Y# _' s
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)8 b* e$ F( _$ k  Y6 [: i# A: I" |
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。, O4 n% U4 D% x1 K5 C
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算# g, L1 f3 H* h# y1 j

6 f9 `5 m' i* y- z# h" C" G4 M% \; P5 S5 p5 V) ^
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表