中国制冷网行业论坛-
标题:
【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转
[打印本页]
作者:
上海库宝制冷
时间:
2009-8-31 10:01
标题:
【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转
本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑
+ l7 X- b8 N) _5 w' Y+ S" y( Y
" O2 [, Y% H5 Y3 [9 |2 s. I
冷藏库匹配
一、选配冷风机
,
每立方米按
W0=75W/
m³计算
7 u' x9 d$ ]: `1 x" Z9 c b
1
若
V(
冷库容积
)
<
30
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
若
30
m³≤
V
<
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
3
若
V
≥
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
4 若为单个冷藏库时,则乘系数
B=1.1
最终冷风机选配按W=A*B*
W0(W
为冷风机热负荷
)
0 J. ~( Y9 u2 n' g. L
- ~0 g) G; F: ^0 `: {3 `3 d
二、选配机组
,
每立方米按
Q0=65W/
m³计算
二、选配机组
,
每立方米按
Q
0
=60W/
m
³
计算
( L' m4 b- S J, K
1
0 s, f5 H3 {- O
) @# j- t! f" \% a( c
若
V(
冷库容积
)
<
30
m
³
,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
+ [; o4 T1 ^* S2 T
若
30
m
³
≤
V
<
100
m
³
,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
1 v( m2 F! J) Z. o5 M) ]
3
+ u; x6 R5 s1 E6 a# h+ L$ z
若
V
≥
100
m
³,
开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
. F9 e2 Y* s8 p, ?
4
( ^9 ~6 q$ q7 o% o c; W$ p
若为单个冷冻库时,
则乘系数
B=1.1
最终机组选配按
Q
=A*B*
Q
0
(Q
为机组制冷能力
)
* o0 d, D4 B+ Q/ a! b; y( f
1
若
V(
冷库容积
)
<
30
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
若
30
m³≤
V
<
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
3
若
V
≥
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
* Y) X1 C4 u: }4 `8 ^
4 若为单个冷藏库时,则乘系数
B=1.1
最终机组选配按
Q
=A*B*
Q0(Q
为机组制冷能力
)
三、
机组及冷风机匹配按
-10
ºC蒸发温度计算。
, k5 m# ~! ?$ ], N1 X0 f& I0 j, C
冷冻库匹配
一、选配冷风机
,
每立方米按
W0=70W/
m³计算
1
若
V(
冷库容积
)
<
30
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
若
30
m³≤
V
<
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
3
若
V
≥
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
* D' t, l' h+ @ l- t" X
1 Z' I2 r( P$ ~" U
% k0 r$ v! `- _+ x. B3 Q
4 若为单个冷冻库时,则乘系数
B=1.1
最终冷风机选配按W=A*B*
W0(W
为冷风机热负荷
)
8 M4 Z! {# x: B0 }' s, V. c
三、
当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按
-35
ºC
蒸发温度计算。
& a* X7 J5 d5 u0 }
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按
-30
ºC
蒸发温度计算
( l F* S& u9 V( J2 y2 k" ^/ g
* n* }* F+ H2 v& c' d
7 H$ D1 f" X4 q/ ?% U
加工间负荷匹配
6 R3 ^' S: D. j- K! r) H: m2 [) O
一、选配冷风机
,
每立方米按
W
0
=110W/
m
³
计算
& ?2 S& C0 p$ B" N8 c) c, {7 |4 m
1
6 O, A; w7 R2 }; l! C B$ P. j/ T
; m& d% A3 Y: r) f$ V2 k7 J
若
V(
加工间容积
)
<
50
m
³
,
则乘系数
A=1.1
2
; e2 v7 d% _; a8 a N8 u2 A5 U
若
V
≥
50
m
³,
则乘系数
A=1.0
6 Z+ \( c7 v0 o8 W0 ]8 @
最终冷风机选配按W=A*
W
0
(W
为冷风机热负荷
)
二、选配机组
,
每立方米按
Q
0
=55W/
m
³
计算
' i( R+ I6 m+ u- b3 j0 R
1
' \2 a5 b3 h8 e9 A6 l- o
若
V(
加工间容积
)
<
50
m
³
,
则乘系数
A=1.1
2
2 C& q+ `& e7 \) v0 O8 I
若
V
≥
50
m
³,
则乘系数
A=1.0
9 `4 l. G/ c% K3 ^, j; I
2 I/ z9 Y2 B. Y# _' s
最终机组选配按
Q
=A*
Q
0
(Q
为机组制冷能力
)
8 b* e$ F( _$ k Y6 [: i# A: I" |
三、
当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按
-10
ºC
蒸发温度计算。
, O4 n% U4 D% x1 K5 C
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按
0
ºC
蒸发温度计算
# g, L1 f3 H* h# y1 j
6 f9 `5 m' i* y- z# h
" C" G4 M% \; P5 S5 p5 V) ^
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表
作者:
weifangju
时间:
2010-3-30 15:11
感觉有点大的似的
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5