海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区)
" p9 B0 {0 G3 @, \' i* K [9 R
1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m2
7 Y5 F w: \- m/ o0 y
2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m2
+ q0 v# r K8 x( |3 a$ F- |
3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃)
! z' z9 G. _ b' V1 s
4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)
* O, _2 w b. @8 A# g3 A
5、空调面积使用率:70%
% }# }$ V2 }' j+ @/ X# o0 C
6、采暖期综合运行系数:50%
+ H6 h& l4 W2 o: t7 i. V( G/ l
7、供冷期综合运行系数:37%
2 J& v0 m8 g( B6 M6 s! Z3 ^- J5 }
8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)
- J9 f3 }& \' H7 T* q6 O9 ^2 S
9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃
' @4 h0 }6 J$ t& ^% r0 m6 }4 x# ~
10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃
' F4 P: o9 @% C( L( {, l0 W1 w! I
11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)
/ T! ?6 p6 [1 K' V: V7 J
12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比)
% L' p' E; q; }* l: K( ]- L* q) ^
13、冬季取暖季节使用天数:140天
& \# {9 C! s) b' t J
14、夏季制冷季节使用天数:45天
4 _. M6 A4 m Z. i- s
A、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
# t- K! Q5 p+ e
(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a
5 v9 B& f( i: a; S0 x
B、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
" b e# t) k3 ]5 Q: i
(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a
' ~- G/ d! H' \) S
C、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
2 p: }: r( v& v8 _; ~' {
(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a
, f1 v8 q* Q: ?. F% i+ P
D、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
! P5 A6 S2 x9 Y$ O+ V o8 R
(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a
F% p2 t" R1 z, m& _/ I
节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。
0 z3 _4 s5 I. [; |: R, o
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。