标题: 造成冰堵的原因 [打印本页] 作者: ling 时间: 2009-9-3 16:14 标题: 造成冰堵的原因 1、 在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。 9 |% W# }" q7 Q0 Y7 l: N' `6 h$ u! Z1 E/ ? S8 o0 W
2、 蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。 2 f/ X" A5 |* W Z1 x# M. `: z, s* ]9 @( g) D, M: O
3、 工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。 % }/ M# t% n% \3 l7 }' w7 S3 b5 o' q# [) L6 Y5 A
还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。$ ]: V( L2 V0 }# x1 k
! F. H( u7 `8 I h4、 制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。 ( u/ ^4 ` y; x5 p6 D, X4 Q _% a, |
5、 干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。, A8 c$ @8 I) m( l8 ~ d
$ K7 N! L. m0 S. n7 j* n
在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。" p9 I z \. q: j7 j: f
( G E! V2 L: l8 c' B& f1 s3 \' z. d
制作一个高效干燥过滤器. O4 Y) ?( B: W; d
5 l5 I# o* z* S找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。6 p6 W# k- E5 D g
8 O3 Z# G# Z% _; R/ j, O
在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。1 N2 [, @# Q l: Z