中央空调安装施工、验收规范
. ~: w# E, I0 ?5 T. u& F1、施工流程
" J! J' I$ E8 \施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。
  a. y4 n( A0 o* c0 j1.1 施工准备7 M* h4 w: n8 ?, n! a* j8 F/ Q
组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。; B8 c4 u$ f6 |' y4 {3 k( @2 ?
1.2 进场验收
1 H. T) t: }: ]3 n; W施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。
- A3 w+ M0 X+ d6 A1.3 安装室内系统
; g- {: E3 M' S; q( ?) {5 G第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;0 O! Z  {) ~8 ]# V7 u
第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;
6 E7 C' `$ R3 [3 h0 O+ E3 {! ]& ?# t8 ~第三步:安装风管道或水管道。
! Q, ~2 ]' E) s: A6 V! |1.4 隐蔽工程验收; n2 Z1 ~0 S3 F  @
室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。! \# I8 `# m' I
1.5 安装室外机4 F6 F! g9 }1 W1 D7 H
固定主机、连接管线、制作保温。
# z  R* r+ h, J. v1 b1.6 联调试压
( ~$ F- `* M) N2 Y系统调试、打压试验(水机)。% }* f8 h! }1 D8 c
1.7 竣工验收! l- N4 n# Q7 j
主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。, u7 c& L8 M, u2 x6 r/ ]
1.8 装修后收尾复检
& X$ ]0 S! N* w& ~0 h/ F在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。 # K$ o" Q8 n6 ], `& d
2、验收的基本标准( x, M" c% T' V
2.1 进场验收的基本标准
  y* H( |2 g0 H/ c9 W2 y2.1.1 施工设计方案验收的基本标准  @: N! r& T. f/ L5 \4 K2 w
1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范;
9 k- V# \8 p+ l2、方案满足客户的实际需求;
( p  m% H. {. J0 U( x3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定;& u  Q" ]; q9 \8 m) u
4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。
6 z$ l; L9 @4 X( @4 a4 N- z2.1.2 系统设备验收的基本标准
: V  W* o4 U" |6 x) T1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定;
( A& E! U4 w& o7 V2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致;
8 o+ J# w7 N* E; ]- r8 z3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。
8 E, ^1 j  C# h$ ?, q4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况;
7 l& a* }: A- p! h- @# y$ g1 t8 x5、设备用电规格与现场供电相一致。' [% F$ m3 t+ Q# ~! ]0 `! }% z
2.1.3 材料配件验收的基本标准1 y4 L# n! e  `( L0 O1 o
1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。
1 K8 I2 f- q2 H# {2、材料及配件应没有破损及老化现象。2 j  o1 f" C$ Z+ i! X1 m& K
  2.2  隐蔽工程验收的基本标准
5 s  l! B; C  e- q2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准; t& i+ b* r+ ^0 @
1、室内机吊装水平;
, G& e  X" [* ~* d9 `: H' p$ [2、吊装连接部位加有防震橡胶垫;
! o9 a& p" E+ G8 Y+ D3、风阀的安装规范;
& `) _9 P/ i+ g1 d0 g+ V, n. H6 d9 r4、水机系统的风盘安装规范。2 Q0 ~) d- W" ^3 ?
2.2.2 系统线路验收的基本标准
1 C( ]7 _5 s3 X% h1、线槽横平竖直;& |( {% l: B* \* f. K3 [
2、打孔规范标准;
( ~4 l2 ]9 q1 O) [, r0 {* h3、使用设计规定的穿线管;
1 |' h2 l1 L8 u4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆;! A0 M% R# y" g6 K7 F' Z
5、单相电源的相线宜用红色线(也可用蓝、黄线),零线用黑色线。三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿颜色的线,零线用黑色线,接地线用黄绿双色线。$ Y9 {4 ]+ C  W4 `3 E
6、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。+ f+ n3 I+ C9 s1 c8 Q, K" s
2.2.3 风管道及水管道安装验收的基本标准
) x# z; s3 F3 E6 M3 e7 e" k6 S1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;
0 {$ H" {' b" d9 J2、风管道的连接严密牢固,无死弯、损凹现象;4 i6 C) _3 g' D- A! j$ M
3、风管道的支、吊、托架的安装牢固、平直,不妨碍风口、阀门、检查门及自控机构的操作使用。- n7 r! `  W/ J; ]% L2 X' \" f
4、风管道固定支、吊架的间距标准:水平风管直径或长边尺寸小于400mm时,风管支、吊架的间距应小于4m;水平风管直径或长边尺寸大于400mm时,支、吊架的间距应小于3m。垂直风管的支、吊架的间距应小于4m,每根立管的固定件不应少于2个。! ]) d3 j; A. |2 R' K1 O
5、水管道的材料、直径符合设计要求;
. U% v# }, B  ?8 n# p, w0 u. v6、水管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合设计规定;管道吊装牢固,位置正确、平直,无明显偏差。
6 Y. B1 j" F5 t( Z! t3 P7、水管道固定支、吊架的间距标准: = 1 \* GB3 ①PP-R管:当管径为25mm时,间距小于0.6米;管径为32mm时,间距小于0.7米;管径为40mm时,间距小于0.8米;管径为50mm时,间距小于0.9米。 = 2 \* GB3 ②镀锌管:当管径为20mm时,间距小于2.0米;管径为25mm时,间距小于2.0米;管径为32mm时,间距小于2.5米;管径为40mm时,间距小于3.0米。
% W5 z- F4 f7 w" S8、水管道与水泵、空调机组、风机盘管的连接必须采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),与其连接的管道应设置独立支架。连接应牢固、不得强行对口连接,不得有强扭或瘪管现象。" |, U3 O9 Y/ [: c* U
2.2.4 凝水管安装验收的基本标准 ; }. j* \. e. B" J  H& }0 {) d
1、冷凝水管的材料、直径符合设计要求;( U. g0 z! L- Y1 J. c- A
2、冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度应大于或等于8‰;
! r5 V& K/ n, I2 Q  \! m3、软管连接部分的长度不宜大于150mm。软管连接应牢固,不得有瘪管和强扭现象;; Z2 d4 i5 {! i( O3 v2 x
4、冷凝水管道固定支、吊架的间距标准:当管径为25mm时,间距小于1米;管径为32mm时,间距小于1.2米;管径为40mm时,间距小于1.4米;管径为50mm时,间距小于1.6米。
+ d9 u* }% b0 f2 p5、进行通水及存水试验,没有渗漏现象。
+ |2 [9 D5 p% y; v1 f  2.3  竣工验收的基本标准
5 M2 ?: l, m+ y8 P$ C9 L2.3.1  主机系统安装验收的基本标准# W. r! \" K8 [5 [$ _* b8 m. E3 W
1、复查室内主机系统(风盘)的安装;* ]# h/ j: s: ?" t' [
2、室外机安装牢固,悬挂在外墙上的室外机,室外机与机架连接、机架与墙体的连接、连接必须紧密,必须保证质量和承受能力。
, w# b" B' E. Q: K$ P4 X3、室外机安装在屋顶平台上,应采取防水措施——机座安装位置高出地面200-300mm,机座周围设有排水槽;* g( B  ?2 z& ?
4、室外机与机座之间应加有橡胶减振垫,室外机的进出水口必须用软接头连接,且不允许室外机内管路受到较大扭力;1 l* W. b: d# ~; o" {
5、室外机的安装保持水平。
; a0 r8 E+ h  E" W6、系统主机与制冷剂管道的连接密封完好,制冷剂管道应符合设计要求,不得出现裂纹、褶皱等缺陷;
2 _6 X. J1 z6 k/ Z$ m/ }7、制冷剂管道穿越墙体或楼板之处应设保护套管,管道的焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜,管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞;- R  {# G% k" j( I  G- \9 Q6 Z
8、系统的电气工程必须符合国家电气标准,现场应设置空调专用电源,且与系统空调设备的用电规格指标相匹配。应单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置,且有可靠的接地系统。9 j0 k' U! a+ {( d
9、水机系统进行打压试验,打压工作必须在竣工验收日的24小时之前进行,并保持到竣工验收日。打压试验的压力标准为:当工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5倍工作压力,一般控制在0.7MPa左右;当工作压力大于1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.5MPa。水压试验应在5℃以上的气温条件下进行,否则应有防冻措施。
' B3 f* _; W2 H4 H; o3 |1 g10、风口与风道的连接采用直接粘接或软接头连接,连接处必须平整、密封(若因客户装修未完而暂时不能安装风口时,此项检查可放到“收尾复检”时进行)。
- n& b* x/ u1 i  i! j2.3.2  系统运行试验验收的基本标准
. q9 U# M* ?9 e' N1、系统运转平稳,无异常振动与声响,噪声不超过产品说明书中的设计指标及国家有关标准;
! O# i8 N" _$ @. e. V2、末端设备(风机盘管机组、空调箱)温控开关的控制动作应正确,并与空调机组运行状态一一对应;& s7 C  c! ~. o7 I0 p
3、系统送、回风畅通,出风口的温度达到设计标准;
# ^1 k1 \1 K" a+ i% {4、风口的三档风速风量的实测值与设计风量的偏差小于10%。
, N1 c% _7 ?$ C! _1 ?2.3.3  冷凝水排放试验验收的基本标准
: }9 E6 \. _! N5 H' z; b% d1、冷凝水系统再次进行充水试验,没有渗漏现象;
: N0 M7 Q7 n4 x+ j: ?2、冷凝水排放通畅。
3 h: o' A! M8 I% x+ m2.3.4  书面文档及遗留问题交接) Z! \! b7 k8 v; e2 K/ H
1、系统的设计方案、竣工图纸资料、使用说明书、各项试验数据、进场验收报告和隐蔽工程验收报告等书面文档资料齐全;
& {' ~5 q4 L- c0 [* [2、因客户装修未完而遗留下暂时不能安装风口、控制器等问题时,我方将未安装的风口、控制器等一并移交给客户报馆,待客户装修完成后通知我方完成上述收尾工作;) K% v3 z' y' K8 K2 G
3、上述两项移交工作完成后,由客户在竣工验收报告上签字,系统移交完毕。: t% R  S8 Z0 u; z  Q+ ?
  2.4  装修后收尾复检: V# H- T/ K# e* I
待收尾工作完成后,我方按照竣工验收的基本标准免费为客户进行一次系统复检。. y3 M6 t" X8 [5 V; p, m- c: j
3、验收实施办法6 F: y3 Z9 N/ |$ N) M* R  v
3.1  验收人员由客户(或客户代表)及我方工程设计、监理人员共同组成;
+ Y" ~- ]: r* d; j2 q3.2  验收时间由我方提前48小时告知客户,若客户因故无法参加,双方可另行确定验收时间;& w3 X; T6 l2 Z% u+ q# b* D
3.3  在验收过程中发现的质量问题,我方将予以改正。若我方施工人员对发现的问题不加改正、企图蒙混过关,一经发现后,我方不但立即责令其无条件予以改正,还将赔付1000元的质量补偿金;
! {  k( v) ?( E  G3 {- B+ j3.4  验收工作完成后,双方应在验收报告上签字;. f% `6 I, f. ~) E; ^8 S8 A
3.5  为了表示对客户参加验收工作的谢意,我方为参加全部三次验收工作的客户提供100元的验收服务费。