方+ k C. j- _$ @" ~- P 法$ h( K( U. ` o. B | 存! K* e4 E" c) @0 n8 [* l( L 在7 m3 [: i r- f# s& S5 e0 ?. ] 的' i+ ~; G. h1 q9 X- r- P v 问 N9 d5 W1 e' v6 p 题; F6 ^4 \( @7 R' r* b! o |
刷子的洗涤方法(手工加酸)/ h" @$ C7 I+ A8 y/ K t 8 T' a8 Z' S3 S( e4 O | 这是一种单纯的,利用刷子的洗涤方法, 一年要进行一1 a- V2 d' {; t9 U0 f; t& Q 至二次手工洗涤。! e8 U9 n0 V9 M% U9 W1 n |
投入硬水软化剂 | 这是一种最常见的方法。投入大量的盐,把硬水转化为软水,防止钙分解产生的沉淀物。在目前软化剂的投入已成为环境保护所制约的对象,而且即使使用软化剂一年也要进行一次管道洗涤作业。 ! {. Y D, j# Y7 b9 T |
磁化处理/ ~& H3 n; m) `! k3 Z* N6 ^ | 利用磁性处理水中溶解的Ca离子,防止沉淀物的产生。但根据水质,流速,温度,ph值的不同,亦会有不同的结果。所以这种方法的效果并不可靠。6 y/ H: f8 @' K% M7 c 9 U/ X" n; n! I, S' O. \1 I# ^9 f |
化学药品 | 周期性地投入沉淀物软化剂化学药品。其费用投入虽然比软化剂投入低廉,但仍需一年进行一次手工洗涤,# e, x& I2 _, M4 u 而且造成环境污染。3 V G- @8 P: n5 l% p# z/ S E- p6 b" J1 _& N0 | |
刷子系统 | 把刷子插入管道中,前后移动,擦拭管道。 在冷却水逆方向进行操作时,不仅影响水流速度,而且给机器造成负担。即会产生流水量减少,压力下降等 不良影响。 |
现存的小球清洗系统" e) X$ O; {9 b5 H4 u6 V+ f | 此系统已在发电厂的复水机上使用了几十年,但除了有小球循环泵的追加动力消耗,小球破损及流失等问题外,还存在着小球分离装置的睹塞现象及洗涤效率不确切等问题。 $ _! M8 Y6 L8 ^ |
上述方法并非从根本上解决问题,而只是对沉淀,腐蚀及细菌等现象,进行了临时补救措施。而ABCS全自动管道清洗系统,每30分钟把胶球注入冷却水主管道,进行擦拭换热管作业,从根本上解决了污染根源所在。 7 b) C T: |2 o- j' v6 N0 A9 U |
洗涤方式的特点 (Features) | 小球清洗/ \- Y2 u+ V( s2 t" M6 j (Balls) | 化学方式/ N/ v! S, l: L: g1 h# t- E: t (Chemical)2 H8 j7 c% s8 E3 ~: g& ^$ x | 用喷头进行洗涤(Nozzle), ~1 U3 {) @9 b0 q1 E b5 f4 E | 刷管 (Burshes)7 ` c* u+ M; r2 z |
管道清洗度及维持时间长短4 l+ `6 x3 \' ^/ N, G! M1 k | + | - | - | + |
在洗涤过程中防止管道磨损 | + | - | - | + |
单纯性及安全性 | + | + | + | - |
延长热交换器寿命 | + | - | - | + |
维持热交换器的效率 | + | - | - | + |
环境保护 | + | - | + | + |
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |