中国制冷网行业论坛-
标题:
工厂员工饭堂,800人(中餐厅),设计?W/m2
[打印本页]
作者:
741
时间:
2009-9-4 17:07
标题:
工厂员工饭堂,800人(中餐厅),设计?W/m2
工厂员工饭堂,800人(中餐厅),设计?W/m2
作者:
yeyou22
时间:
2009-9-4 17:08
全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调,动力
) p" \# r8 F& b6 r$ `
中餐厅冷负荷估算指标:180~350W/m2
作者:
行色匆匆
时间:
2009-9-4 17:08
在此谢过二楼
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-9-4 17:08
根据具体参数经过计算较为稳妥
作者:
fenqing
时间:
2009-9-4 17:08
详细计算
作者:
ttdd
时间:
2009-9-4 17:08
一般在200W以上,基本没问题了
作者:
liuyu
时间:
2009-9-4 17:08
一般在200W以上,基本没问题了是吗?非也非也! 引用:
4 H5 J& S q; o# Y" c" y4 e8 P3 o
详细计算然也,然也。
1 J! N: o k" ?3 h
按3G的说法,W/m2 是没有前途的!
作者:
liuyu
时间:
2009-9-4 17:08
我想还是取230W/M2比较好些,如果是详细计算那当然是更好的了
作者:
蓝天白云
时间:
2009-9-4 17:08
要搞点排风!
作者:
算算看看
时间:
2009-9-4 17:08
800人会同时吃饭吗?再看看层高,如果4米以下,300W/M足以,4米以上就要380~400
作者:
ttdd
时间:
2009-9-4 17:08
员工餐厅温度要求?人均新风量要求?(餐厅的新风负荷一般占总冷负荷30%以上)。餐厅朝向?建筑围护结构怎样?建议最好进行负荷计算,再与经验估算进行对比,这样一来会做到心中有底,对以后的设计也会大有裨益。
作者:
yeyou22
时间:
2009-9-4 17:09
首先要看甲方要求,如果平时正常来说250W/M2就无问题,24度无问题
作者:
fenqing
时间:
2009-9-4 17:09
建议详细计算,考虑新风的负荷问题.
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-9-4 17:09
那个地方哦 考虑好哦 选个250-270就够了 还有点偏大 最好还是要把排风做起 新风也要做哦
作者:
老工匠
时间:
2009-9-4 17:09
工厂的地点在那里,南方和北方、沿海和内地是有区别的。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-9-4 17:09
如果考虑新风,建议你选用商场的指标上限350做,一般工厂员工人员密集,比商场大的多呀?250不保险,自己考虑好呀?????
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)