作者: yeyou22    时间: 2009-9-4 17:08
全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调,动力) p" \# r8 F& b6 r$ `
中餐厅冷负荷估算指标:180~350W/m2
作者: 行色匆匆    时间: 2009-9-4 17:08
在此谢过二楼
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-9-4 17:08
根据具体参数经过计算较为稳妥
作者: fenqing    时间: 2009-9-4 17:08
详细计算
作者: ttdd    时间: 2009-9-4 17:08
一般在200W以上,基本没问题了
作者: liuyu    时间: 2009-9-4 17:08
一般在200W以上,基本没问题了是吗?非也非也! 引用:
4 H5 J& S  q; o# Y" c" y4 e8 P3 o详细计算然也,然也。1 J! N: o  k" ?3 h
按3G的说法,W/m2 是没有前途的!
作者: liuyu    时间: 2009-9-4 17:08
我想还是取230W/M2比较好些,如果是详细计算那当然是更好的了
作者: 蓝天白云    时间: 2009-9-4 17:08
要搞点排风!
作者: 算算看看    时间: 2009-9-4 17:08
800人会同时吃饭吗?再看看层高,如果4米以下,300W/M足以,4米以上就要380~400
作者: ttdd    时间: 2009-9-4 17:08
员工餐厅温度要求?人均新风量要求?(餐厅的新风负荷一般占总冷负荷30%以上)。餐厅朝向?建筑围护结构怎样?建议最好进行负荷计算,再与经验估算进行对比,这样一来会做到心中有底,对以后的设计也会大有裨益。
作者: yeyou22    时间: 2009-9-4 17:09
首先要看甲方要求,如果平时正常来说250W/M2就无问题,24度无问题
作者: fenqing    时间: 2009-9-4 17:09
建议详细计算,考虑新风的负荷问题.
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-9-4 17:09
那个地方哦  考虑好哦  选个250-270就够了 还有点偏大 最好还是要把排风做起  新风也要做哦
作者: 老工匠    时间: 2009-9-4 17:09
工厂的地点在那里,南方和北方、沿海和内地是有区别的。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-9-4 17:09
如果考虑新风,建议你选用商场的指标上限350做,一般工厂员工人员密集,比商场大的多呀?250不保险,自己考虑好呀?????