中国制冷网行业论坛-
标题:
单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油
[打印本页]
作者:
算算看看
时间:
2009-9-5 15:38
标题:
单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油
单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油
+ x/ w2 d0 Q0 p# R7 Y/ [, v# w
单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油。起动后,油位正常。
作者:
doyouknow
时间:
2009-9-5 15:38
提顶讨论效果会好点
作者:
ttdd
时间:
2009-9-5 15:38
不知是什么品牌的主机.但是如果是开利的话,我想机组缺油,当然约克也是这样,机组运行起来后,就能看到,可见只是被油泵吸起而已,可以通过检测测油温,再次确认一下.最好确认后,马上补充,不能太多也不能太少,正常停机状态,看视镜里面,3/8液面即可,不知解答能否让你满意,希望进一步与你讨论.
作者:
算算看看
时间:
2009-9-5 15:38
什么样的压缩机,一般情况下机器停止工作后需过一段时间后油会回流
作者:
ling
时间:
2009-9-5 15:38
就应该看不见油
作者:
nftgh
时间:
2009-9-5 15:38
我觉得机组油可能多了,超过了视油镜范围,所以你看不到,而运行时又正常。
) D T3 o; ^3 R6 D
你可以在停机后观察视油镜,看油位是否上升,以确认!
作者:
ling
时间:
2009-9-5 15:38
针对9楼网友的回答补充一句,我看你还是先测一下系统各处温度,因为开利的压缩机,特别像活塞机,它的油面太高时,高速运转的连杆与油摩擦,油温上升明显。汉钟的我想应该是螺杆机了,但是建议还是检测下。应该是 有不同的。
作者:
算算看看
时间:
2009-9-5 15:38
汉钟的机子,回油是慢点,可以试着在停机状态下将容调阀打开看一下回油状况.
作者:
yeyou22
时间:
2009-9-5 15:38
楼主问题解决没有呀?解决了就应一声,别解决了还让人在这讨论呀.
作者:
行色匆匆
时间:
2009-9-5 15:38
12楼的说的是,这么多的热心人提出的宝贵意见。你得让大家印证一下
作者:
行色匆匆
时间:
2009-9-5 15:38
有失油的危险!给JACK提供如下观察建议:油箱视镜中油面上部是否有较多泡沫,特别要观察机组减载时是否出现泡沫更多的情况;同时要观察压机声音是否比较沉闷,如果是的话,表明运行时油箱中实际上大部分是制冷剂,出现了液压缩,这可是要失油的。这种现象的原因是:1。油太多;2。制冷剂太多;3。阀门调节不好,造成吸气带液太多。
" L' O. X" Z4 I( \
另外,如果在负载较高时停机,也有可能出现这种现象。原因是:压缩机停机反转时间长,造成油中制冷剂大量快速蒸发,将部分油带回电机腔体内,然后下次开机你又可以看见油位了。如果是这种情况,不用担心。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-9-5 15:39
停机油位无,开机有油位,主要是R22溶解。假如开启螺杆,油泵开,油压正常,问题不大;但半封螺杆无强制供油,开机前无油位还是比较危险的。但压缩机开启后有油位,问题不大。但谁能提前确认呢?
作者:
行色匆匆
时间:
2009-9-5 15:39
比较大的压机都有这一钟情况,是因压机停机反转引起的,是正常现象,不用担心,但反转时间不能太长,在20秒之内为正常,否则压机存在故障.
作者:
不了情
时间:
2009-9-5 15:39
机组停机后跑油,开机油位正常,就不会是缺油,如果有供油电磁阀的话,检查供油电磁阀,应该是供油电磁阀关闭不严。
作者:
老工匠
时间:
2009-9-5 15:39
KEDO:不要误导别人,20秒反转时间太长了,要别人把转子卡死吗
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-9-5 15:39
这是正常现象,不必大惊小怪,原因很简单,是你的机组是空调机组,一般情况下是在正压下运行,你停机后过一段时间就能看到油位,或者说在你下次开机前能看到油位,多注意观察。机组只要在运行状态下正常,你就放心使用,不比杞人忧天。
作者:
yeyou22
时间:
2009-9-5 15:39
停机时看不到油肯定不行,开机时看到的只不过是油和氟的混合物。
" U+ q/ t# D2 K2 O
我见过这样的问题,因机组没有泄露过油,其实就是油再系统里没有回来。
1 T7 h& a! {/ J/ J
必须得把油抽回来!
. ^; O1 v9 `" ~* W( G( Z
我是这样做的!把机组的50%运转时间加长,在50%运转时把系统的调节阀关小,关到低压压力往下降时就不要关了。转几分钟就停下。反复几次油就抽回来了。但一定要注意双螺杆压缩机一小时启动次数是6-8次不要过多启动。
: z: c, b; M2 K- x2 }
我用的时上海的控制器25%,50%,75%,100%四级加载运行时间可以调动。
/ J( f6 e0 C G
不知你用的控制器是可不可调时间。
- H& y- G9 I2 l" t) W- y; `, u" |
我用的机组是水源热泵双螺杆压缩机。
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-14 17:48
支持!帮顶!
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5