中国制冷网行业论坛-
标题:
关于蓄冰空调的问题
[打印本页]
作者:
800400
时间:
2009-9-5 15:40
标题:
关于蓄冰空调的问题
关于蓄冰空调的问题
* q& S# O& @9 H6 X
主机和蓄冰罐串并联的特点和原理,大家来讨论下啊。。
! l8 @( L! ]/ N; t
1 G' v$ A* ^% \9 Q
我现在比较模糊。。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-9-5 15:40
蓄冰空调按使用负荷分为两种形式:全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷。
作者:
nftgh
时间:
2009-9-5 15:40
全部蓄冷运行——转移尖峰电力最多,运行费用最节省,特别适合于空调负荷大、使用时间短的场合,但由于其压缩机和蓄冰槽的容量大,初投资大,一般舒适性空调不太合适。
作者:
741
时间:
2009-9-5 15:40
部分蓄冰制冷机的利用率高,蓄冷设备容量(体积)小,制冷机组可选用比常规空调机组的功率低20%~40%,是一种比较经济有效的运行模式。
作者:
800400
时间:
2009-9-5 15:40
冰蓄冷空调的前期投资大约比常规空调高出20%至30%,但由于用的是低价电,运行成本较常规空调低40%左右(通过蓄冷系统而不是空调主机来调节负荷大小,开机时主机总处于最佳负荷状态小运行,减少了运行台/时数,从而也减少了空调维护费用),根据用电量大小,一般3年至5年就可收回多投资的成本。
作者:
800400
时间:
2009-9-5 15:40
谢谢!!
作者:
nftgh
时间:
2009-9-5 15:40
恩,谢谢。
作者:
741
时间:
2009-9-5 15:40
冰蓄冷空调不节能,只是利用峰谷电价。
作者:
算算看看
时间:
2009-9-5 15:40
冰蓄冷空调不节能,只是利用峰谷电价
作者:
天使月
时间:
2009-9-5 15:40
主机和蓄冷设备并联的优点是可以兼顾压缩机与蓄冷设备的容量和效率,但是这种连接方式使得冷冻水的出口温度和出水量的控制变得相当复杂,难以保持恒定,而且浪费能量,因为若将主机的出水温度调低,则主机能耗增加,若使主机产生较高的出水温度的冷冻水,蓄冷设备产生的是低温冷冻水,两路汇合后冷冻水温度升高,则消耗了蓄冰的低温能量,也是不经济的,所以一般采用串连。
" s M4 f, D2 `1 B- _
主机和蓄冰设备串连分为主机在蓄冷设备上游和主机在蓄冷设备下游两种形式。
2 B7 p2 ^8 L, B2 c7 U
主机在蓄冷设备上游的连接方式是空调回水先流经主机,使主机能在较高的蒸发温度下运行,提高了压缩机的容量和效率,使能耗降低,蓄冷设备在较低的温度下运行,释冷速度较低,这种方式常用于舒适性空调系统;
* E. }! q0 W, B- ]* [+ r5 d
主机在蓄冷设备下游的连接方式是空调回水先流经蓄冷设备,使得蓄冷设备的释冷速度提高,为了防止过快地消耗了蓄冰量,需要控制蓄冷设备的出口温度,而主机在较低的蒸发温度下工作,使得能耗增加,这种方式只能用于制冷和低温空调系统。
作者:
nftgh
时间:
2009-9-5 15:41
XUXIAOFEI同志解释确实详尽呀,好东西,是经验,希望多提供哟.
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-9-5 15:41
若使主机产生较高的出水温度的冷冻水,蓄冷设备产生的是低温冷冻水,两路汇合后冷冻水温度升高,则消耗了蓄冰的低温能量,也是不经济的,所以一般采用串连。
, R5 M2 ] k9 q4 J7 M! e& L0 k: `
没有消耗能量啊,消耗的能量也是用在降低主机出口冷冻水的温度上了,并没有浪费啊.
作者:
doyouknow
时间:
2009-9-5 15:41
冰蓄冷空调不节能,只是利用峰谷电价。峰谷电由于用的人比较少,发出来的电很大的一部分又不能储存起来,所以造成相当的浪费
* W% D Q& K/ n. x2 I2 E
5 [, t2 ~9 N% p9 R; }1 t1 h! e; }. _
如果电价比高的话,是很容易发展冰蓄冷的
作者:
ttdd
时间:
2009-9-5 15:41
主机和蓄冷设备并联的优点是可以兼顾压缩机与蓄冷设备的容量和效率,但是这种连接方式使得冷冻水的出口温度和出水量的控制变得相当复杂,难以保持恒定,而且浪费能量,因为若将主机的出水温度调低,则主机能耗增加,若使主机产生较高的出水温度的冷冻水,蓄冷设备产生的是低温冷冻水,两路汇合后冷冻水温度升高,则消耗了蓄冰的低温能量,也是不经济的,所以一般采用串连。
9 W+ g) J- f" k+ q, s
主机和蓄冰设备串连分为主机在蓄冷设备上游和主机在蓄冷设备下游两种形式。
7 B: J3 D# F! f3 y* K
主机在蓄冷设备上游的连接方式是空调回水先流经主机,使主机能在较高的蒸发温度下运行,提高了压缩机的容量和效率,使能耗降低,蓄冷设备在较低的温度下运行,释冷速度较低,这种方式常用于舒适性空调系统;
' R. w8 Y( K D3 h. s, `: m2 z% Q
本来电能是生产多少,消耗多少是最经济的,无法储存呀.
作者:
800400
时间:
2009-9-5 15:41
主机和蓄冷设备并联的优点是可以兼顾压缩机与蓄冷设备的容量和效率,但是这种连接方式使得冷冻水的出口温度和出水量的控制变得相当复杂,难以保持恒定,而且浪费能量,因为若将主机的出水温度调低,则主机能耗增加,若使主机产生较高的出水温度的冷冻水,蓄冷设备产生的是低温冷冻水,两路汇合后冷冻水温度升高,则消耗了蓄冰的低温能量,也是不经济的,所以一般采用串连。
) h" `, y7 ]5 `
主机和蓄冰设备串连分为主机在蓄冷设备上游和主机在蓄冷设备下游两种形式。
+ y) V, G5 O- W! e% @
主机在蓄冷设备上游的连接方式是空调回水先流经主机,使主机能在较高的蒸发温度下运行,提高了压缩机的容量和效率,使能耗降低,蓄冷设备在较低的温度下运行,释冷速度较低,这种方式常用于舒适性空调系统;
4 d+ h" F7 \! s, g6 m
主机在蓄冷设备下游的连接方式是空调回水先流经蓄冷设备,使得蓄冷设备的释冷速度提高,为了防止过快地消耗了蓄冰量,需要控制蓄冷设备的出口温度,而主机在较低的蒸发温度下工作,使得能耗增加,这种方式只能用于制冷和低温空调系统。我个人认为你的观点不是完全正确,不知道你有没有自己亲身做过冰蓄冷了,这个和运行的方式有关系
5 q. E1 S" ]0 V D. l) `
第一点,当并联运行时,主机优先,在蓄冰和冷机联合供冷的模式下,比如说板换一次侧的温度是5/10度,冷机采用恒定的的出力方式,它的出水温度是不变的一直是5度,如果负荷变大了,则调大进蓄冰设备的流量,始终保持进板换的温度即可。
, G( k# S2 _9 `
第二点,并不是说并联和串连哪个好或者是不好,并联比串连多了初级泵。初级泵的扬程比较小,晚上蓄冰的时候,突出了并联形式的优势,初级泵的功率比较小,运行费用节省。
作者:
741
时间:
2009-9-5 15:41
还应当考虑空调运行的时段如果是峰时多就可行,如果大部分是在平时段运行则节电不明显