中国制冷网行业论坛-

标题: 请问一下为什么冰柜在盘过铜管以后制冷效果怎么达不到以前的效果呢? [打印本页]

作者: 741    时间: 2009-9-9 10:18
标题: 请问一下为什么冰柜在盘过铜管以后制冷效果怎么达不到以前的效果呢?
请问一下为什么冰柜在盘过铜管以后制冷效果怎么达不到以前的效果呢?+ I7 T* ]4 t2 K9 d8 I% a
以前是铝板,现在改为铜管,制冷剂增加了充注量,现在最低只能到零下五度,毛细管没变+ C& Y/ ]) o% w+ K# l2 X8 i1 z  B* T
回气出现结冰
作者: sunliwen    时间: 2009-9-23 21:40
盘的铜管和毛细管不匹配
作者: coolcom    时间: 2009-9-24 08:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小样    时间: 2009-9-28 10:58
看样子应该是毛细管需要加长一些  顶
作者: lqh19891024    时间: 2009-10-4 13:40
同意楼上的看法,看下毛细管和盘管的规格是不是不匹配?
作者: tx666    时间: 2009-11-4 18:40
盘管的蒸发面积不够
作者: fzt2009    时间: 2010-1-12 19:52

作者: tx666    时间: 2010-1-28 19:08
铜的导热率比铝好,应该制冷效果好。以前用的是吹胀铝板吗




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5