中国制冷网行业论坛-
标题:
[求助]怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
[打印本页]
作者:
usyan
时间:
2009-9-9 16:37
标题:
[求助]怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
单位要对离心压缩机的流量做估算
* L$ g! u2 d `1 t: e
0 @- M/ i1 n7 j( ~! g1 m+ F' S
机型为丹麦
HV-TURBO
的单级离心压缩机
型号为
KA5S-GL210
具有出口可调叶片扩压器
. \( U2 m( ?; m) L% d
$ Q' g' }8 [: k
我们想根据厂家给定的参数和电机电流估算出空气流量
4 s- n& o) T% B- y# I' n9 u
: p: T" J; N9 _" V ^# x3 U$ S. J
下面为压缩机的参数:
2 a8 ?, H' w y" {3 [) m
" [: Y1 r7 C6 _/ m" D- C
进口流量:最小
3493 m3/h
' K! t" j" Z7 V, A- b" b( ~
最大
9374 m3/h
; ]3 I. D. V. r' v9 }
6 P; |) T) J v; p: w) i
进口温度:标准
20
°
最大
40
°
5 u. K- r, t# y7 u0 m% n# {
进口压力:标准
0.992 bar
* M# Y! R# K% i* m
出口压力:
1.648 bar
. C! t# o& V6 L' l, m8 R8 z! c
转速:
18403 rpm
P; H$ B) G! D( P$ H g4 O6 H
在标准进口温度和压力的条件下:
' \7 t2 L8 K0 V. s: S" U
压缩机功率:
最小:
108.6kw
(流量
3493
方)
最大:
212.4kw
(流量
9374
方)
+ q; {2 F2 G! O" V
! L2 d* t3 B7 @8 `
出口叶片扩压器开度范围为
45%~100%
4 O6 B8 B2 v- q, P; F% T. Q+ V
. K" i7 l! W! V% B0 B
开度与电机电流关系如下:
% ?- p" z6 W i! T
" _- P7 F) Y/ m4 c9 V0 V
45%
- P7 M3 J0 U l8 p
310A
9 V; x$ p7 _4 T% H
50%
' I& H9 X# T) n# |$ h3 \: x G
320A
+ c$ {! U T/ O# r
55%
9 {8 C) P0 k- v8 J0 y
330A
V8 d' a# C% G5 D1 t
60%
" @7 V, c" X' P- j
340A
+ U: ^0 ^3 L% K
65%
D: v. h) O* X* J
350A
9 D* h6 z4 S @, U+ N
70%
. K' W7 C O; G& h$ C* Q0 m
360A
\. ]! Z- h1 O" B# K
75%
1 q6 m6 N$ C" b$ z
380A
2 y8 }0 @% W: {
80%
' v/ O) b+ F: n; T* e( D
390A
) {8 ~7 I3 O# _& p7 t
85%
: N0 K ~" N- [) l8 P& ~" P
400A
' U5 H; V, s( G ]% \5 {+ i
90%
" t) Q8 m1 y5 x- s# e
410A
- T# L5 W# ~% X/ Q9 ?" @+ _4 B J2 T
95%
8 m! ?, r: O" D7 c
420A
$ _+ l5 h* @7 o1 h9 G1 b9 d$ o+ p# g! x
100%
3 d3 m3 [. k; h: j, n
430A
. E; R0 @8 I2 {+ A3 |. K. V6 n; T
7 k+ ] a& g2 p# ?, p) O
我的思路是
) R0 e5 H4 b9 p, E! H" H0 s
1
、通过电机电流计算电机功率
! ?. Q) N! l9 N: Z, l- K* Z" H2 q
2
、用电机功率乘以联轴器和增速器的传动效率得到压缩机的消耗功率
& b4 a. _5 O- s8 E0 k5 S
3
、建立压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式
+ S/ K1 \- U* [+ c& @
4
、通过建立的关系式计算出流量
: v2 J# W7 u) b3 X; u: r7 g6 z ~
但我现在怎么也找不出压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式
0 ]) E3 c W! Y* }
% q( p* S- I! f
请各位师傅帮忙了
0 x- \* S$ s' S, h0 I
7 a0 E: [6 d5 N# h6 i. g
在此先表过谢意!
作者:
741
时间:
2009-9-10 08:18
问题卡在叶轮效率的计算了,不过这个计算是非常专业计算,不但与叶轮的参数有关,实际应用时还与扩散器,导流,甚至进口导叶有关,著名NREC软件就是计算这些的。尤其是现在离心机主要使用的三维叶片。
- D0 L* m5 {* X8 L( A; B ?+ h
并且计算出来后有可能的情况还要跟实际运行进行修正。
) c6 J+ ^* V1 Z2 W/ J9 m; V
所以,如果你需要的参数很粗的话,完全可以参考该机器的运行曲线进行估算,运行曲线厂家都是应该提供的,尤其是老外的机器。
) ~' X/ F6 P: B! l
如果想细致,最好设计一些测试了,比如查到相关机器的曲线,设置几个测点,然后进行压力温度测量,根据储气罐的运行状态进行估算。
% R' P A9 G @$ L
另外,这个问题可以发到空压机的论坛看看,这里大都是制冷压缩机领域的。bbs.compressor.cn
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-9 00:50
关注一下!顶一个先!
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5