中国制冷网行业论坛-
标题:
[求助]怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
[打印本页]
作者:
usyan
时间:
2009-9-9 16:37
标题:
[求助]怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
单位要对离心压缩机的流量做估算
0 i r. V4 @- N( s
/ }$ Z5 x6 Q9 N7 |5 O8 Z$ Z! U7 I
机型为丹麦
HV-TURBO
的单级离心压缩机
型号为
KA5S-GL210
具有出口可调叶片扩压器
$ ^ h) {: e. _' l7 j! c
# `$ F; k. ~# b8 a6 G- T% {
我们想根据厂家给定的参数和电机电流估算出空气流量
- M4 r- ^6 W: Q( Q, x* J! c% M( y
5 S8 L' \% _0 s9 N, o2 Y! E5 i
下面为压缩机的参数:
; z0 e( R/ H8 @: a, M
8 G, M* b% F0 G: W& N; K5 _3 B8 W5 W
进口流量:最小
3493 m3/h
8 s/ F0 d; k# \) Y
最大
9374 m3/h
3 Q1 b6 t/ @8 N+ k2 Q7 y/ C6 t
, D' i+ V+ |; y* c1 E
进口温度:标准
20
°
最大
40
°
! n" _+ L* D( F$ z. B: f8 C$ o
进口压力:标准
0.992 bar
* z) A# A! n& c/ A/ A& D) ?* X
出口压力:
1.648 bar
( {+ K- p' i% I
转速:
18403 rpm
& N: v, f; @' E1 u
在标准进口温度和压力的条件下:
, g& u9 N6 {% d% G! u
压缩机功率:
最小:
108.6kw
(流量
3493
方)
最大:
212.4kw
(流量
9374
方)
7 B: `0 U+ J5 {; I- v
$ x; `) `* k) _' D( B
出口叶片扩压器开度范围为
45%~100%
7 Z k6 O0 A# }# h0 q, f0 @
" U2 x4 h( ], Y5 v
开度与电机电流关系如下:
1 s- X3 `1 b1 W5 g. e1 C2 E
* X7 a! L2 Z+ J1 \+ z
45%
/ V1 l/ e9 Z4 W: y, m% _
310A
( J2 m. F1 n8 b- B& |. Z
50%
, S' Q7 y2 { ~
320A
# P+ m+ F7 f' h: ]% ? l/ m
55%
* q0 F, B7 Z' q. m
330A
( n5 g/ O* z0 V
60%
% Q5 W9 c, r) g! _3 Q* t
340A
- }1 ]& X8 n- t0 ~
65%
$ ~# o- a+ e) F L2 O
350A
! K% E( Z# w, e) n' U
70%
; T* @1 Q3 ?+ p) p+ E4 {* ^
360A
k* w- Q+ T7 d! ]$ v* C w
75%
* U6 u7 |! _- ~9 J" _
380A
6 B& O3 h" T/ d! d
80%
0 [! V& `; K+ Z7 t$ S( }
390A
5 A' j) d3 i) R- Z8 ^
85%
2 U, L( ^, I& f7 _( J
400A
g9 z3 A; P* S/ Q' g) N' h: e! g k+ v
90%
9 r j( y8 C. v5 p
410A
) M0 p6 P) [; I! U6 l* M
95%
8 {3 X# ^5 B) I; p: O
420A
. R* D9 K! R$ C9 v, s$ T
100%
4 |( }+ h" g7 C, G, b
430A
- [/ K5 _/ ^; C" ^: U
& g: Y6 a9 E8 Z6 I
我的思路是
: z8 ~! ~0 h! A' |5 t0 c. D
1
、通过电机电流计算电机功率
: F% i ~& G/ P& ?1 n8 q
2
、用电机功率乘以联轴器和增速器的传动效率得到压缩机的消耗功率
1 w( U% z& U2 A3 K& X! k
3
、建立压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式
+ ]9 t* q! a$ _6 i) C6 I
4
、通过建立的关系式计算出流量
+ v& @, f4 ~2 O. B+ p- g* q) {+ T7 C" D
但我现在怎么也找不出压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式
- k( ~; b$ O/ ~8 j
' W! ]! b2 F' x1 h
请各位师傅帮忙了
' V/ c3 G9 ~' `* S
$ Z# f. Z# E4 e! o+ D
在此先表过谢意!
作者:
741
时间:
2009-9-10 08:18
问题卡在叶轮效率的计算了,不过这个计算是非常专业计算,不但与叶轮的参数有关,实际应用时还与扩散器,导流,甚至进口导叶有关,著名NREC软件就是计算这些的。尤其是现在离心机主要使用的三维叶片。
. v& b7 r) V( j% c9 Y
并且计算出来后有可能的情况还要跟实际运行进行修正。
. E/ u, c: h: p- z
所以,如果你需要的参数很粗的话,完全可以参考该机器的运行曲线进行估算,运行曲线厂家都是应该提供的,尤其是老外的机器。
t+ Y+ B/ i$ s% K4 g" q
如果想细致,最好设计一些测试了,比如查到相关机器的曲线,设置几个测点,然后进行压力温度测量,根据储气罐的运行状态进行估算。
* j+ @% v/ a" L, }& ?! [+ K2 O3 n) Z
另外,这个问题可以发到空压机的论坛看看,这里大都是制冷压缩机领域的。bbs.compressor.cn
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-9 00:50
关注一下!顶一个先!
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)