标题: [求助]怎样估算离心压缩机的流量?急!!! [打印本页]

作者: usyan    时间: 2009-9-9 16:37
标题: [求助]怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
单位要对离心压缩机的流量做估算( w  g% s! O  S7 |9 g

& x1 }8 S0 E, p0 ]3 W机型为丹麦HV-TURBO的单级离心压缩机 型号为KA5S-GL210 具有出口可调叶片扩压器
! {6 Q1 o1 J! Z2 c 1 ?1 q1 j6 b) c( [
我们想根据厂家给定的参数和电机电流估算出空气流量; `; V! z2 j) {" g9 w
& L7 y' D# F# w/ r+ b5 E
下面为压缩机的参数:7 y" E, g" e; g8 c' {
. ]  v) i; s$ m
进口流量:最小 3493 m3/h
  a6 ^( N4 W0 P+ l
最大 9374 m3/h* x6 r  o, v1 ]3 d: y

& F& |! l9 |1 T2 g; _% d进口温度:标准 20°  最大 40°: p/ ~& x" ]% {
进口压力:标准 0.992 bar8 `  J/ K6 t9 [& H6 ~* T
出口压力:1.648 bar 7 ^; W$ G2 J0 f$ U( r5 F) |" w! ~( Z
转速:18403 rpm% V9 Y8 }) `0 h* B1 y
在标准进口温度和压力的条件下:
2 |4 U8 V! J/ c3 T3 B压缩机功率: 最小:108.6kw (流量3493方)  最大:212.4kw (流量 9374方)6 B! \1 \- C/ z1 w- M' i5 X

  v% @- n; c# G/ Y5 S" s& C- l+ A0 K出口叶片扩压器开度范围为45%~100%
# Q1 t: D" ^  E0 h' P- T* _2 m  Z
( t) ~  G7 P) G( I3 }开度与电机电流关系如下:( J( Z  h' f) }

  z. n- [  o+ k. m1 b& B45%7 @7 y$ @0 J+ V- I3 u
310A

" p5 B: r: Q  R; Y1 p: N50%8 f# {) Z$ G( y; V0 _
320A
( @6 b0 E" _( S* L
55%6 f5 O9 ?/ w4 t0 V2 w
330A

" ?" {  ~& y5 K; r7 r3 n60%
9 H8 Z, E/ |  T$ \340A

* v6 \' O/ \- c$ u; L65%/ L& ~9 u. [9 {' Y; ?$ I9 x, n
350A
4 C# [( |/ n# J& r9 R$ J5 ~5 M
70%
! n3 Q$ `! `- L" h# Y360A
: ^+ O. t4 i" J$ f& z7 L# l
75%
' z* \9 P/ V: z6 ]380A

' Z- V9 Z3 n4 a# c! C80%( p. s" L4 v2 \- x  D7 H0 I' k( h
390A

+ |6 ?/ e2 O4 u2 r85%
6 g4 _0 b* j/ m8 P3 f9 I% Q400A
7 u% w' F: r6 Z" c: P4 K9 ?! n: q, Q
90%5 e7 S* t8 W) j; |1 z+ E
410A

! H7 X' A, [( R2 e' Y  @5 {! v95%
4 e5 c1 H* o& N- ^7 k, J420A

2 G; M0 q/ M/ [; H- X( |100%
' {9 c9 `0 c" Q# X" Q7 A; j430A
. S. f0 N% |9 v
* j' ^- W9 S( G% n! q
我的思路是
6 t; w( |- P. o/ O2 d4 h1、通过电机电流计算电机功率 ! j: o+ i. r2 d# j2 _9 O
2、用电机功率乘以联轴器和增速器的传动效率得到压缩机的消耗功率
0 K7 B2 S) R# `' J1 g3、建立压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式. _9 Z% U$ B+ ]% t/ U; _: \8 L
4、通过建立的关系式计算出流量
6 Z3 V' Y4 Z+ O4 r' W! ^但我现在怎么也找不出压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式+ a, W% {. O# N7 v+ B
# I! w( R8 e: _7 C' G7 T
请各位师傅帮忙了 ' F0 P6 J9 |+ e' {; E  P
" q& X0 U% \# k
在此先表过谢意!
作者: 741    时间: 2009-9-10 08:18
问题卡在叶轮效率的计算了,不过这个计算是非常专业计算,不但与叶轮的参数有关,实际应用时还与扩散器,导流,甚至进口导叶有关,著名NREC软件就是计算这些的。尤其是现在离心机主要使用的三维叶片。, \# o8 f' J) r; w3 t' N4 u8 c0 i0 t4 U
并且计算出来后有可能的情况还要跟实际运行进行修正。* A7 K- x$ C3 k$ k0 V! l
所以,如果你需要的参数很粗的话,完全可以参考该机器的运行曲线进行估算,运行曲线厂家都是应该提供的,尤其是老外的机器。' L6 h. `$ j' b: v3 V
如果想细致,最好设计一些测试了,比如查到相关机器的曲线,设置几个测点,然后进行压力温度测量,根据储气罐的运行状态进行估算。
% A6 k- O  E, w7 w' @9 t/ h; ?另外,这个问题可以发到空压机的论坛看看,这里大都是制冷压缩机领域的。bbs.compressor.cn