标题: 求助:8S活塞机的吸气很小,是什么原因?
我公司有8台8S活塞机,分4套系统,每套系统有2台活塞机,制冷剂是氨。现在如果把盐水温度打到零下18℃的话,机上的吸气压力只有0.1kg,机子也不好开的。请教各位大虾:这是什么原因因起的,还有一个问题是:排气温度特别高,有14.5Kg,是什么原因因起的?
+ `6 x/ K3 o$ W) Q  O
[此贴子已经被作者于2006-5-25 10:56:32编辑过]

作者: dys123    时间: 2006-3-21 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荣昌制冷    时间: 2006-4-30 10:20
最关键的问题是盐水的浓度不够,盐水中的热负荷小了,造成蒸发压力低,制冷缓慢,工况恶劣,排气温度高,操作困难!!!
作者: gfiuyy    时间: 2006-5-22 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 闪电制冷    时间: 2006-9-14 13:25
荣昌分析正确。