中国制冷网行业论坛-

标题: 使用R600a制冷剂冰箱的制冷系统检修注意事项 [打印本页]

作者: 缤纷糖果    时间: 2012-9-20 16:54
标题: 使用R600a制冷剂冰箱的制冷系统检修注意事项
本帖最后由 缤纷糖果 于 2012-9-20 16:55 编辑
! S) n6 a5 U" y% D
4 U* J- ^1 Q) o* d0 J3 {+ u1、空气进入制冷系统的途径及危害
& D6 ?; |3 R6 j" U6 d9 v2 ?, T
, u+ O1 [  X# o! n: Y9 u  r, O8 b1.1、空气进入系统的途径0 t/ J  A6 [, x1 i- l
/ a. D! K- `0 N1 r% U/ ?0 B
许多中小型冷库、冰盐水制冷系统使用的水冷机组无空气分离设备,如2F7.0机组、4F10机组。使用制冷工质为R12、R22。在机组维护过程中,一旦操作不当,空气会进入系统:如负压加油时,加油管离开油面,空气会吸入系统;更换干燥剂、膨胀阀时,收氟后蒸发器处负压,更换配件后如蒸发系统没有排空气而恢复工作,吸入的空气会与制冷剂混合;轴封泄漏时如系统负压运行,空气会进入系统;压缩机大修后,如不抽空,空气会进入系统。
; y- |" s* i/ i9 g! w/ w+ N! P
/ m& N& }& @9 d  q1.2、空气进入系统造成的危害
4 k+ i" v) |7 K, l0 Z) t( _' x, d  a" a7 k
空气进入系统的显性危害是导致冷凝压力上升,机组制冷量下降,性能系数降低。如冷凝压力超出压力控制器设定值上限,将导致机组跳停,无法正常工作。. }" a$ C  V' e0 Z* N

9 ?# W. B- N0 G; x其隐性危害有:造成压缩机过热,进而导致拉缸、烧瓦、气阀积碳等故障;空气中的氧气和水份将导致机件锈蚀、制冷剂和润滑油发生水解反应而变质。
# S0 Y4 j  l" s, E
) c# m1 Q% D# g. X. n2.1. 维修场地:严禁吸烟;配备消防器材,通风良好; 应有 R600a 专用排风设备,工作时必须开启,由于 R600a 比空气重,排风口必须设在接近地面处;通风设备及场地内电器应使用防爆型;场地内不得有沟槽及凹坑.: \( I* u$ A. N4 D5 _8 o

1 m9 ^* J9 |. ^5 n" u7 d2. 维修设备:R600a 贮罐应单独放置在-10~50°C 的环境中,通风良好,并贴警示标签;检漏设备 须确保能用于 R600a 制冷剂;R600a 冰箱须使用专用的防爆型真空泵和充注设备,由于润滑油不 同(R134a 冰箱使用脂类油,R600a 冰箱使用矿物油),不允许和 R134a 冰箱的维修设备混用;由于 R600a 冰箱的充注量只有 R134a 冰箱的 40~50%,故冰箱的抽真空和充注设备应确保一定的精 度,真空度应低于 10pa,充注量偏差小于 1g;R600a 维修工具中与制冷剂接触的维修工具应单独 存放和使用,不得和 R134a 冰箱的维修工具混用。. Y; ?5 B8 e) l* P

/ r# g: y2 [" ^  ?0 G' X6 _2 N维修技术:冰箱维修前应从压缩机的铭牌上确定制冷剂的类型; 由yuR600a 制冷剂对润滑油的溶解性较强,加之其压力较低,冰箱工作时低压侧通常为负压,故 对制冷系统进行维修焊接前,应确保系统内 R600a 排放干净,通常应先打开高低压工艺管进行排 放,然后使用 R600a 专用真空泵对高低压侧进行抽空,同时用手轻摇压缩机;若更换压缩机,充 注量为冰箱参数标牌上的标称值,如不更换压缩机,充注量则为标称值的 90%;系统封口不得使 用明火,对更换下来的压缩机必须密封管口;由于 R600a 冰箱工作时, 低压侧为负压,故检漏时冰箱应为停机状态;R600a 冰箱冷藏室的温控器、灯开关与制冷剂不接 触,可与 R134a 冰箱通用 ;R600a 冰箱使用的干燥剂同 134a 冰箱相同,干燥过滤器可通用(仅限 未使用过的新干燥过滤器);R600a 双毛细管冰箱的电磁阀须为防爆型,不能与 R134a 冰箱混用 .




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5