中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机制冷时,室内机噪音异常 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-13 16:20
标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机制冷时,室内机噪音异常
    分析与检测: 在现场观察,试机前3秒和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不上螺纹铜管),刚好在室内蒸发器连接处,两个低压管的3/4处变扁。
7 w4 b' V/ W; t, b   
维修方法;更换连接管,制冷剂流动畅通,即异常噪音消除。8 v6 \0 K  e7 ^* |
    经验与体会:出现制冷流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原来公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯

+ {6 k- G# y$ k4 O3 ^; M1 R$ }     文章摘自www.zykt120.com
作者: zykt120    时间: 2009-10-13 16:21
更多分享请访问www.zykt120.com




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5