分析与检测: 在现场观察,试机前3秒和送风模式下没有异常声音,当
压缩机
启动后室内
蒸发器
出现异常的
制冷
剂气流声。检查室内蒸发器输出管和
冷凝器
铜管(连接处不上螺纹铜管),刚好在室内蒸发器连接处,两个低压管的3/4处变扁。
( h! ]! ~, S, F4 V
维修
方法;更换连接管,
制冷剂
流动畅通,即异常噪音消除。
, A# d5 }! ~* e T
经验与体会:出现制冷流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原来公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯