中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机移机后不制冷 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-13 16:51
标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机移机后不制冷
分析与检测:试机观察开关板显示正常,室外机启动后数分钟后停机。用万用表判断电源电压正常。用压力表测低压端压力,室外机刚启动时,压力正常,然后压力逐渐降低,回气减少,压缩机得不到充分冷却,经仔细观察,发现室外机运行一段时间后,电子膨胀阀有结霜现象。由此判断该机有冰堵或脏堵现象。7 P+ B( N# Q3 s5 h; k5 ^, @: j
维修方法:经重新抽真空、干燥,加注制冷剂后,试机正常。. t0 N+ T9 c# H! B5 v
经验与体会:空调不制冷,一般都是由缺制冷剂所致。或是因安装人员在安装时操作不规范,系统内进入潮湿的空气,从而导致压缩机频繁停机。
作者: zykt120    时间: 2009-10-13 16:52