中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机通电后频繁开机 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-14 11:06
标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机通电后频繁开机
分析与检测:在现场仔细判断压缩机电流,回气压力和电压都符合要求,而且同楼内有相同型号的空调器,也能正常运行,所以排除电源供电故障。检查室内机蒸发器管温传感器上的封胶,发现有裂口,感温传感器阻值改变,导致压缩机在工作一段时间后停机,无任何故障代码显示,这种软故障不易判断故障点。
/ r% d9 n. {% Q; {) s3 ^& V维修方法:更换管温传感器,试机故障排除。
) b/ \7 O9 e) s6 H( Q! e经验与体会:空调在模式运行前必须对室温、蒸发器管温有关参数进行比较,然后反馈给微处理器。如符合开机条件,则启动压缩机工作,如蒸发器感温传感器有开路或短路等现象,那么整机将无法正常工作。; Z8 M0 @! s* n6 z+ G
此文摘自www.zytk120.com
作者: zykt120    时间: 2009-10-14 13:01
风多分享请访问www.zykt120.com
作者: lnucopxer    时间: 2009-10-19 21:27
路过,留个脚印先.....




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5