中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机室外机压缩机不运转 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-14 11:10
标题: 海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机室外机压缩机不运转
分析与检测:卸开室外机外壳,测量端子板1、2端有220V交流电压输出。测量功率模块N、P端有310V直流电压输出。说明功率块良好,用尖嘴钳将电控板从固定塑料夹取下,用万用表RX1K挡测量电控板电阻开路。
: E) X2 w' |# i& K% Z( L' {  l& x! P维修方法:更换一个电阻后,通电试机,室外机不运转故障排除,恢复制冷
5 f5 F, Z3 R6 k此文摘自www.zykt120.com
作者: zykt120    时间: 2009-10-14 13:02
更多分享请访问www.zykt120.com