中国制冷网行业论坛-
标题:
海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机室外机压缩机不运转
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-14 11:10
标题:
海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机室外机压缩机不运转
分析与检测:卸开室外机外壳,测量端子板1、2端有220V交流电压输出。测量功率模块N、P端有310V直流电压输出。说明功率块良好,用尖嘴钳将电控板从固定塑料夹取下,用万用表RX1K挡测量电控板电阻开路。
: E) X2 w' |# i& K% Z( L' { l& x! P
维修方法:更换一个电阻后,通电试机,室外机不运转故障排除,恢复制冷
5 f5 F, Z3 R6 k
此文摘自
www.zykt120.com
作者:
zykt120
时间:
2009-10-14 13:02
更多分享请访问
www.zykt120.com