中国制冷网行业论坛-
标题:
海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机及风机均不启动
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-15 16:03
标题:
海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机及风机均不启动
分析与检测:与检测卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板电压正常,说明电压信号传输良好。测量功率模块N、P端有310V直流电压,说明功率模块良好。检查电控板电流互感器的二次线圈,阻值为20千伏,说明其二次线圈有故障,互感器无输出,芯片判断不到电流信号,从而进入保护状态。
4 j$ g# A1 Z2 R
维修方法:由于在市场上没有购买到配件,根据海尔技术维修中心推荐,代换一个海尔MRV中央空调器KTR-28Q电控板,室外机不运转故障排除。
作者:
zykt120
时间:
2009-10-15 16:03
更多分享请访问
www.zykt120.com
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5