中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机及风机均不启动 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-15 16:03
标题: 海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机及风机均不启动
分析与检测:与检测卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板电压正常,说明电压信号传输良好。测量功率模块N、P端有310V直流电压,说明功率模块良好。检查电控板电流互感器的二次线圈,阻值为20千伏,说明其二次线圈有故障,互感器无输出,芯片判断不到电流信号,从而进入保护状态。
4 j$ g# A1 Z2 R维修方法:由于在市场上没有购买到配件,根据海尔技术维修中心推荐,代换一个海尔MRV中央空调器KTR-28Q电控板,室外机不运转故障排除。
作者: zykt120    时间: 2009-10-15 16:03
更多分享请访问www.zykt120.com