中国制冷网行业论坛-
标题:
海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机不运转
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-15 16:05
标题:
海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机不运转
分析与检测:卸下室外机外壳,检查微电脑控制板各插件牢固,开机状态下,将万用表转换开关旋到直流电压档。测量控制板与功率模块间的反馈信号线。具体方法是将表笔的一端插在功率模块插座对应控制板的零端,另一端测量ARW,应有13V直流电压输出,实测只有6V直流电压,说明功率模块有故障。
. S$ o. W1 _4 A* P
维修方法;更换相同型号的功率模块,通电试机室外压缩机不运转故障排除。
6 \! m5 U: f3 J+ D' B9 N- y! I8 Z
经验与体会:更换功率模块时,切不可将新模块接近有电磁波或用带静电的物体接触模块,特别是信号端的插口,否则极易引起功率模块内部击穿,导致无法使用,希望引起维修人员的注意。
作者:
zykt120
时间:
2009-10-15 16:06
更多分享请访问
www.zykt120.com
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)