中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外机不工作 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-16 14:18
标题: 海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外机不工作
分析与检测:卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板有电压输入,检查电控板各插件牢固,按顺序从易到难继续检查。用尖嘴钳拔下变频器功率模块的V-U-W的连接导线。测量UV、VW、WU之间的电压不等,由此判定变频功率模块损坏。0 y" E* u9 ]3 c% T9 o2 @1 _* U( f
维修方法:由于该空调器在保修期内,与厂家维修部联系。更换相同型号的公路模块,通电试机验证,室外机不运转故障排除。
作者: zykt120    时间: 2009-10-17 15:49
更多分享请访问wwwzykt120.com
作者: weixiuzhe    时间: 2009-10-19 15:29
也可以来www.j126.com看看




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5