中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-340Q四面出风嵌入机开机1min后停机 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-16 14:19
标题: 海尔中央空调器KTR-340Q四面出风嵌入机开机1min后停机
分析与检测:根据故障现象判断主板有故障,更换了一块主板和加注R22后十级,故障依旧。开机1min后出现停机。一般是主控板或电动机判断电路有故障,开机发现风速不可调,卸开面板检查,见主控板的插件插错,风板的反馈信号插座与开关板上的插座插错,调换后试机,故障为开机5min停3min.再检查发现感温传感器与管温传感器插错。对换后再试机,制冷效果不佳,蒸发器凝露不满,且开机与停机不正常,判断电压有215V,怀疑制冷系统有故障,判断压力,发现压力偏高,且指针上下摆动不稳,排放制冷剂到正常压力,制冷效果仍无明显变化,判断电流明显上升且压缩机发热,就此判断压缩机内有空气。
6 j0 o4 M+ b* ?* S" E维修方法:把制冷剂放掉,抽空后加制冷剂试机正常。6 v: e9 D4 ]3 t' ^9 }4 b/ Y9 P3 a2 Z6 G
经验与体会:对别人动手维修过的机组,首先要对整个机组进行全面检查,特别是供电线路,然后再判断机器的故障,这一点对初学维修的学员有很大的好处。
作者: zykt120    时间: 2009-10-17 15:48
更多分享请访问www.zykt120.com




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5