海尔中央空调器KTR-340Q四面出风嵌入机开机30min后显示屏显示故障代码
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-16 14:20
标题:
海尔中央空调器KTR-340Q四面出风嵌入机开机30min后显示屏显示故障代码
分析与检测:根据故障灯报警显示内容,确定为压缩机排气管温度过高。写下室外机外壳,测量压缩机绝缘电阻良好,判断冷凝器已被灰尘糊住。
5 m! l( [5 h3 T ?
维修方法:用空气吹洗。
% O* c; e! O5 L. N5 D, Z- n
经验与体会:用空气吹洗时,建议压力设定在0.2Mpa,以免把翅片吹倒。利用故障代码来判断故障非常方便,可使维修少走弯路。