分析与检测:根据故障灯报警显示内容,确定为压缩机排气管温度过高。写下室外机外壳,测量压缩机绝缘电阻良好,判断冷凝器已被灰尘糊住。2 g7 k+ n: ~: s% M) a2 e+ o( ~
维修方法:用空气吹洗。
2 ]) z/ i. J/ d经验与体会:用空气吹洗时,建议压力设定在0.2Mpa,以免把翅片吹倒。利用故障代码来判断故障非常方便,可使维修少走弯路。