中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-45Q四面出风嵌入机制冷状态下吹热风 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-16 14:23
标题: 海尔中央空调器KTR-45Q四面出风嵌入机制冷状态下吹热风
分析与检测:用户反映,前几天天晴,空调制冷正常,这几天下过雨后再使用时,空调器变成制冷出热风现象。产生此种故障的原因有三点,一是室内机输出错误的控制信号,二是室外机的控制板出现混乱,三十四通阀的阀体损坏。仔细观察该机组在安装时,曾加长过连接管和连接线,怀疑连接线接头处有故障,找到接头处一看,果然是由于接头未处理好,导致雨水进入接头内,且接头没按标准规定的方法(一长一短交错)连接,导致接头处绝缘值下降,输送给室外机的信号发出错乱,造成室外机处于制热工作模式。" \- Q3 Q, w  i! T
维修方法:剥开接头,重新按标准的一长一短法连接好,做好绝缘防水措施,试机,空调制冷正常,此种故障是由于安装人员在安装时马虎造成的。