海尔中央空调器KTR-56Q四面出风嵌入机移机后不能启动
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-17 10:41
标题:
海尔中央空调器KTR-56Q四面出风嵌入机移机后不能启动
海尔中央空调器KTR-56Q四面出风嵌入机
询问用户装机时试机制冷正常,此故障是在家中装修重新更换电源线后,出现此故障。
3 Q0 r4 [ H7 ^/ X4 ?. ?, e$ W
接通电源试机,机器没有出现短路。检查电源插座有220v电源,发现N、L线没有对准空调的N、L电源线,将电源的零线对机器的L线,将电源的火线对机组的N线。所以机器不启动。
o8 Z6 ^" }1 h0 s3 |( Y3 a; L1 ?
维修方法:把电源插座线对换一下,,试机启动运转正常。
. w4 @4 r/ C# x) X9 m, {
经验与体会:此故障说明此空调器,不能将电源线接错。