海尔中央空调器KTR-71Q四面出风嵌入机,错用漏电保护器导致开机就跳闸
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-17 10:43
标题:
海尔中央空调器KTR-71Q四面出风嵌入机,错用漏电保护器导致开机就跳闸
分析与检测:怀疑是空调器漏电造成的故障,其实不然。这种漏电保护器是专用于三相平衡的三相电动机的,而空调器中的电动机并非三相平衡电动机,所以会出现开机保护。
, T4 w. _0 ` H O! b U
维修方法:此时最好的办法是将漏电保护器撤出,更换同型号的漏电保护器即可。
0 d4 S3 j6 v/ R9 v" s
经验与体会:本故障是由于错用漏电保护器而引起的空调器不能正常工作,这种现象常在新安装空调时后供电线路路调整时出现。
4 X$ Q6 u+ _0 }
在维修空调器的过程中,因供电电源故障造成的故障占有相当大的比例,如不能正确判断与维修,就可能人为扩大故障造成严重后果,希望能够引起大家注意。
作者:
zykt120
时间:
2009-10-17 15:46
更多分享请访问wwwzykt120.com
作者:
weixiuzhe
时间:
2009-10-19 15:28
借来学习了,不错不错