中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔中央空调器KTR-80Q四面出风嵌入机电源零线错接在接线盒外壳上机组不工作 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-17 10:44
标题: 海尔中央空调器KTR-80Q四面出风嵌入机电源零线错接在接线盒外壳上机组不工作
分析与检测:一台移机的海尔四面出风嵌入机,试机前测量各相线间电压为380V,相线与零线间电压为220V均正常,但空调器不能启动,偶尔启动后空调器也不能正常工作,出现压缩机噪音大、室内风机转速慢、遥控器不能遥控等故障现象,现场检测,此时测电压,则出现A相电压只有150V,B相、C相电压明显升高。怀疑供电线路有故障,查找供电线路方知,误将空调器电源上的零线当做地线接在接线盒的金属外壳上造成的。0 u# G7 _- [. P& d4 w
维修方法:重新接好零线后,开机,空调器正常工作。
0 V* ]& |% Q. F) e1 _! j经验与体会:本故障是由于接线不正确或排线不规范造成的。
作者: zykt120    时间: 2009-10-17 15:31
更多分享请访问www.zykt120.com




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5