标题: 海尔中央空调器KTR-90Q四面出风嵌入机,相线与零线倒置室内机供电元件烧毁
分析与检测:冬季开机出现不能工作故障。现场检测室内机内的电源变压器,电路板上的压敏电阻及熔丝全部烧毁。测电源电压发现空调器电源的一条相线与零线互换,询问后方知空调使用前曾调整过线路。因排线错误导致开机时烧毁机内元件。3 @. i1 M1 O) x
维修方法:重新调整电路后试机,机组投入正常共作。
作者: zykt120    时间: 2009-10-17 15:31
更多分享请访问www.zykt120.com