中国制冷网行业论坛-
标题:
海尔中央空调器KTR-112Q四面出风嵌入机制热状态5min后保护电路故障指示灯亮
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-19 15:10
标题:
海尔中央空调器KTR-112Q四面出风嵌入机制热状态5min后保护电路故障指示灯亮
分析与检测:空调器设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮,此时室内机、室外风机都工作,但压缩机停机。在现场检查,空调器设置在制冷档时工作正常。设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮此时室内机,室外风机都工作,但压缩机停机,测量三端稳压7812电压均为12V,属正常范围,判断是室外机出现故障。
h% }% U+ n1 E g
1)
先把室外机温控线短接,刚开机时能制热,但5min后又出现上述故障
, K- v: D9 O, L9 \( }# s: }
2)
/ T4 g, N, C2 E' ~
先把室外机压力继电器短接,传感器复原,同时测量高压压力,开机后制热,测得压力大于0.25Mpa,说明制冷系统压力上存在故障,再查看室外风机,其上风机转速正常,而下风机只有微量的风吹出。
* I; \8 V" O X: H9 o0 q% F
维修方法:停机后卸开室外机侧板,检查下风机接线端子接触不良,并使其接触良好后,开机制热,一切工作正常。
# B4 k7 N z2 L( S- p4 B& Z! | V$ x
经验与体会:当空调器在制热状态时,室内蒸发器转换为冷凝器,室外机要依靠风扇散热,如风速不能彻底使它散热,就会造成制冷系统压力过高,故障灯亮,压缩机便停止运转。