海尔中央空调器KTR-140Q四面出风嵌入机电源接线错误致使新装机不能开机
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-19 15:10
标题:
海尔中央空调器KTR-140Q四面出风嵌入机电源接线错误致使新装机不能开机
分析与检测:新安装的三相四面出风嵌入机空调器,接通电源线后出现不能开机现象。查电源发现三相线与零线间的电压均为220V,A相线与C相线、B相线与C相线间电压均为380V,但A、B相线间的电压却为0V,原来误从A相线上引出一根电线作为B相线来用了。
* j2 ?' j D; X( T$ G
维修方法:调整线后空调正常工作。
6 D5 S- o# B# O0 I( H9 v+ I
一定要重视供电电源故障。若在维修过程中能注意电源,常常能起到事半功倍的效果