中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔MRV中央空调器KTR-22B两面出风嵌入机,移机后室外机起动则漏电保护器跳动闸 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-19 15:11
标题: 海尔MRV中央空调器KTR-22B两面出风嵌入机,移机后室外机起动则漏电保护器跳动闸
分析与检测:通电试机运转正常;室外机刚一起动,立刻掉电,用万用表测电源电压,正常,询问用户,用户曾在电源端曾装空气开关,其额定电流值为30A,拔下电源插座,接于其他大功率电器插座上,试机,正常。3 p0 U- X8 P9 Y2 _; o
维修方法:更换带有3C标志的30A漏电开关后,故障排除。8 s7 q% _, n( ?: P# f4 _) y. N5 y6 D
经验与体会:空调器的许多故障,有些是由于外原因造成的,若不询问用户,则很难找到故障原因。在维修空调器时,还是应该多询问用户。该空调器使用的漏电开关过流值表面上是符合要求的,但实际证明是伪劣产品,额定电流值达不到30A
作者: zykt120    时间: 2009-10-19 15:18
更多分享请访问www.zykt120.com
作者: weixiuzhe    时间: 2009-10-19 15:27
借来学习了都,不错
作者: lnucopxer    时间: 2009-10-19 21:25
不忘留下脚印,支持! 顶!