中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔MRV中央空调器两面出风嵌入机,不制冷 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-19 15:12
标题: 海尔MRV中央空调器两面出风嵌入机,不制冷
分析与检测:现场检测电源电压,良好;测压缩机三相阻值,平衡;测功率模块U、V、W的任意两相间,故初步判定产生该故障的原因是公路模块故障。
4 W: ]' K1 e( r+ g: i& h0 K- u; ?维修方法:更换功率模块后,故障被排除
作者: zykt120    时间: 2009-10-19 15:20
更多分享请访问www.zykt120.com




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5