标题: 海尔MRV中央空调器两面出风嵌入机,不制冷
分析与检测:现场检测电源电压,良好;测压缩机三相阻值,平衡;测功率模块U、V、W的任意两相间,故初步判定产生该故障的原因是公路模块故障。
7 k& _# G$ Q1 w0 T6 }/ k+ i* W维修方法:更换功率模块后,故障被排除