中国制冷网行业论坛-
标题:
海尔MRV中央空调器KTR-36B两面出风嵌入机,整流机损坏,造成空调器不工作
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-19 15:13
标题:
海尔MRV中央空调器KTR-36B两面出风嵌入机,整流机损坏,造成空调器不工作
分析与检测:经全面检测,发现老鼠把室外机微电脑板整流桥咬坏
, j" o4 ?7 `0 P. {0 D" H7 R* V
维修方法:更换整流桥后,试机,故障排除。
7 r$ X/ U) U8 [3 a% r& g
经验与体会:在变频空调器中,整流桥用于提供变频模块电源的直流电压。档出现故障时,会造成空调器不能开机,PTC发热。
) n/ j2 C5 P2 p& o; `, t- X9 W
正常时,用万用表二极管挡在其交流端有大约500的正向电阻,且反向不导通,否侧可判断为整流桥损坏。