中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔MRV中央空调器KTR-36B两面出风嵌入机,整流机损坏,造成空调器不工作 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-19 15:13
标题: 海尔MRV中央空调器KTR-36B两面出风嵌入机,整流机损坏,造成空调器不工作
分析与检测:经全面检测,发现老鼠把室外机微电脑板整流桥咬坏
& X! \% u4 p! z- G, B+ s维修方法:更换整流桥后,试机,故障排除。
2 R: g3 l( C3 Q3 G2 J* J经验与体会:在变频空调器中,整流桥用于提供变频模块电源的直流电压。档出现故障时,会造成空调器不能开机,PTC发热。. h" \/ N! y2 n: d1 s2 F. W: \
正常时,用万用表二极管挡在其交流端有大约500的正向电阻,且反向不导通,否侧可判断为整流桥损坏。
$ E' B  h' F5 |" o- ]$ {3 M7 ]+ f

作者: zykt120    时间: 2009-10-19 15:17
更多内容请访问www.zykt120.com
作者: tongfangkexun    时间: 2009-10-19 15:25
正好需要,都借来学习,分享了




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5