海尔MRV中央空调器KTR-36B两面出风嵌入机,整流机损坏,造成空调器不工作
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-19 15:13
标题:
海尔MRV中央空调器KTR-36B两面出风嵌入机,整流机损坏,造成空调器不工作
分析与检测:经全面检测,发现老鼠把室外机微电脑板整流桥咬坏
& X! \% u4 p! z- G, B+ s
维修方法:更换整流桥后,试机,故障排除。
2 R: g3 l( C3 Q3 G2 J* J
经验与体会:在变频空调器中,整流桥用于提供变频模块电源的直流电压。档出现故障时,会造成空调器不能开机,PTC发热。
. h" \/ N! y2 n: d1 s2 F. W: \
正常时,用万用表二极管挡在其交流端有大约500的正向电阻,且反向不导通,否侧可判断为整流桥损坏。