中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔MRV中央空调器KTR-71B两面出风嵌入机,不制冷 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-20 14:15
标题: 海尔MRV中央空调器KTR-71B两面出风嵌入机,不制冷
分析与检测:现场检测,发现制冷系统无制冷剂,加注制冷剂后,表压力明显下降,查室外机直接放在地面,未固定牢固,加之用户连续长时间开机,造成毛细管振裂,导致冷冻油外泄,压缩机过热。2 z' ?! [! ]; a4 B, Q$ F3 b
维修方法:采用加大电容法和敲击法后,压缩机均不启动,改用气压冲击起动成功,从低压气体阀门加注冷冻油,抽真空检漏、补充制冷剂,制冷恢复。
作者: zykt120    时间: 2009-10-20 14:47
更多内容请访问wwwzykt120.com




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5