中国制冷网行业论坛-
标题:
海尔空调器MRV中央空调器KTR-28DL吊顶落地机,使用十秒后停机
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-20 14:21
标题:
海尔空调器MRV中央空调器KTR-28DL吊顶落地机,使用十秒后停机
分析与检测:该故障产生的原因可能为:
1
)室外机组故障;
2
)制冷剂泄漏或冷凝器散热不良;
3
)风扇电动机故障、电容有故障和压缩机绕组,阻值不正常;测量压缩机启动电容,发现电容容量已严重衰减。
) p+ P+ c7 m5 u" ?) ^9 K. E- Z" w
维修方法:更换压缩机电容后,故障排除
作者:
zykt120
时间:
2009-10-20 14:39
更多内容请访问www,zykt120.com