标题: 海尔空调器MRV中央空调器KTR-36DL吊顶落地机,开机压缩机不启动 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-20 14:22
标题: 海尔空调器MRV中央空调器KTR-36DL吊顶落地机,开机压缩机不启动
分析与检测:从故障现象分析,该故障的产生应属于电源故障。其具体表现是待机状态时,开机后室内风扇转速很低,检查室内主控制板是的继电器不停地吸合,指示灯忽暗;检查电源电压为220V,采用电源转接插头,在开机时用试电笔测量插座零线,有火线,说明零线接触不好。4 r2 r1 m' |$ G3 g( {# C" C0 s* m# G
维修方法:检查配电盘,发现该用户采用保护地线的接地端子为虚接状态,把电源零线插到其他电源插座的零线上,空调器运行正常。
3 u" }0 e  y3 \/ D2 Z" f经验与体会:检查电源时,并不是测量到有火线就不存在电源问题,零线接触不好也同样会影响空调器的正常适用,在检修中需引起高度重视。