中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔空调器MRV中央空调器KTR-56DL吊顶落地机,移机后温度不稳定,显示故障代码 [打印本页]

作者: zykt120    时间: 2009-10-20 14:32
标题: 海尔空调器MRV中央空调器KTR-56DL吊顶落地机,移机后温度不稳定,显示故障代码
分析与检测:该空调器刚开机时出风口很冷,只有13℃,但随后制冷效果逐渐变差,出风口温度上升为23℃;测其电流、压力均偏低,且高压铜管结霜。$ `( T5 @7 a) ~  V2 L% b* ]6 C3 W
维修方法:给系统加制冷剂后,压缩机声音变大,高压铜管依然结霜,放出制冷剂,焊接压缩机高、低压铜管,测吸、排气正常;将室内、外机管路重新连接,用氮气吹系统管道,发现有大量的水分被吹出。' W7 q# p$ N: W
经验与体会:再用干燥管道后,重新抽真空、加制冷剂,空调器恢复正常。此机组故障是由于用户图省钱,让马路旁的维修工移机所造成的。
作者: zykt120    时间: 2009-10-20 14:37
更多内容请访问www.zykt120.com




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5