中国制冷网行业论坛-
标题:
海尔空调器MRV中央空调器KTR-56DL吊顶落地机,不制热
[打印本页]
作者:
zykt120
时间:
2009-10-20 14:32
标题:
海尔空调器MRV中央空调器KTR-56DL吊顶落地机,不制热
分析与检测:
通电,用手轻触制热开关,设定制热状态,室外压缩机运转,室内风机不运转;手握室温传感器,用强制开关开机,机组制冷正常,写下室外机外壳,测四通阀的两个接线端子,有220V效流电压输出;测量四通阀线圈,已经损坏。
' m; h. t `7 s0 [
维修方法:更换一个同型号的四通阀线圈后,通电试机检验,运转正常,制热恢复。
作者:
bsrr1732
时间:
2010-6-13 22:06
潜水这么久感觉还是应该回复下
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5