各位大虾:我公司有一套系统是2台并联的8S冷冻机排气压力特别高,是什么原因因起的?另外2套系统(每套系统也是2台并联的8S冷冻机)就没有这个现象。
作者: xiaoyang    时间: 2006-4-21 22:20

原因应该有很多,本人知识有限,只知一二.

4 u* K/ c$ N( M8 B

是不是你的冷凝器长期未清扫,灰尘堵塞了,冷凝效果不好,冷凝压力提高,排气压力提高了.


作者: xiaoyang    时间: 2006-4-22 19:23

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

8 p1 Y( h `7 |7 k; G2 _

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

; r5 T/ c7 I! Q6 n) v

或者是有不凝性气体,冷凝器过多也会导致压缩机的排气压力升高!


作者: xiaoyang    时间: 2006-4-22 20:52
3 z7 t; ^; c: M) m9 e; _/ K0 e7 z6 z$ n n/ f* k* D+ f \" G! I2 X8 g

) r) R9 p) H! Z: K' M! J

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

: O1 K6 l& E6 J T5 z

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

$ q6 r/ o; a+ F2 h" R) t

或者是有不凝性气体,冷媒过多也会导致压缩机的排气压力升高!


作者: 荣昌制冷    时间: 2006-4-30 09:47
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
作者: hongyaokun5518    时间: 2006-10-13 22:59
同意* X2 M1 a' v/ w( D2 u- E# F7 u 9 y) X1 D3 I1 j5 [* S& v$ L4 D; d' h/ h5 O* h7 R3 d$ M% ?, P! M, t& j( x6 q* w# K8 ?, ^2 q6 S) J8 n# G; r
xiaoyang 0 B$ ^8 C9 w/ u# ~: U% ~
  1. &lt;SCRIPT language=javascript type=text/javascript&gt;<br>document.write (astro(''));<br>&lt;/script&gt;
复制代码
0 R' i) |: W$ L# }: S) e

的看法
作者: iorixpf    时间: 2008-11-25 10:37
QUOTE:
以下是引用荣昌制冷在2006-4-30 9:47:20的发言:
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
$ U, d, u" \- m' n9 R

同意


作者: 客人    时间: 2008-12-5 16:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: li_hao03    时间: 2009-5-19 11:40
并联机组管路连接很关键!连接错误或连接不正常对压力也会有影响。
作者: li_hao03    时间: 2009-5-19 11:41
还有油量及回油情况也有影响