中国制冷网行业论坛-

标题: 约克空调“油温差高停机”寻找原因未果 SOS [打印本页]

作者: liuyu    时间: 2009-10-22 11:01
标题: 约克空调“油温差高停机”寻找原因未果 SOS
约克空调“油温差高停机”寻找原因未果 SOS
2 R4 Q+ e' |: c约克空调 冷水螺杆机组 双机头 " }' x& h, q) }
FLA满载电流  97AMPS.(1#)  129AMPS.(2#)
2 w/ f$ i) P$ k1 D* ^1 I% U设定为1#先启动,2#再启动。运转过程中,当即将达到设定温度时,1#减载(滑阀步数为7~10),2#减载(滑阀步数为45)/ s: o3 l! z3 ?9 ]8 p% n4 g0 |
下为空调1#报警时的系统数据(2#没有问题):3 H4 U; Z) n4 u) W0 Y% \
冷冻水进水11.9℃
作者: 算算看看    时间: 2009-10-22 11:01
我是新手,还不知道,楼下的回答
作者: ling    时间: 2009-10-22 11:01
检查油过滤器
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-10-22 11:01
老兄,你的故障描述不清楚吧,一般是油压差过大停机或油温 油压过底停机。真的不明白你的故障情况。
作者: 800400    时间: 2009-10-22 11:01
是,机组报警是“油压差高停机”
作者: 741    时间: 2009-10-22 11:01
油压是多少啊,应该有油压传感器啊,应是排气压力减油压压力的差变大,你要看这两个传感器的问题。
作者: nftgh    时间: 2009-10-22 11:02
我们排除了各种可能的因素,我们准备再换一个压力传感器试试!
作者: liuyu    时间: 2009-10-22 11:02
是不是机器充氟或拉真空时混入空气的原因呢,对照一下冷凝压力和饱和压力吧




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5