中国制冷网行业论坛-

标题: 空调压缩机过热 [打印本页]

作者: doyouknow    时间: 2009-10-22 11:13
标题: 空调压缩机过热
空调压缩机过热: W# w: R+ |6 T2 `
现有一台3P分体式空调,压缩机自带气液分离器,故障现象为压缩机开机不久后就过热,几分钟后,压缩机内的过热保护动作,系统停机,用手触摸压缩机温度非常烫,应该超过120度.多次开停后,直接造成压缩机一启动电流就达50A多,直接保护,屡试不爽.: M/ t- a( b0 l: e6 R, v

9 q) Z% j: z! t3 q* f4 C问题补充:1.运行电流10A.随着运行时间的延长(2~3min),电流增加至12A左右,然后热保护断开;2.运行回气压力0.35Mpa(回气管温度2度左右,气液分离器温度也为2度左右),随着开机时间的延长压力会升高至4.5左右,然后就热保护动作;3.已换过一台压缩机,管路用氮气整体吹除过(但未分解吹除),故障现象依然.
. _8 d% g" U$ J' b* E请教:是否是管路系统的回气有脏堵现象导致了回气不畅?还是因为压缩机本身存在质量问题?或者是因为其他问题造成此故障?
作者: 天使月    时间: 2009-10-22 11:13
补充:压缩机为单相220V杭州国产某品牌
作者: liuyu    时间: 2009-10-22 11:13
这个问题是压缩机存在匝间短路现象。主要是因为冷凝器散热差,长时间超压超温下运转,压缩机的绕组绝缘破坏了。
作者: 741    时间: 2009-10-22 11:13
我把系统管路分坼后用氮气吹除(没有发现管路堵塞),并对及冷凝器和蒸发器都进行了清洗(冷凝器较脏),并更换了一台"日立"牌压缩机,到目前为止,底压4bar,电流10.5A,没有发现温升现象,原故障消失.正如荣昌老师所说,应该为压缩机故障了.